Hej.
Efter en längre tid av lite kallare väderlek -15° till -25° så har VP gått bra och det har inte varit några bekymmer. Men igår eftermiddag vid 17-tiden så händer det nått då man ser kurvan (se bild nedan)
Som ni ser så har VP jobbat ner integralen till 0 och den har tagit en paus, och där efter startat igen när behovet finns och så har den gått nu hela vintern. Men efter kl 1700 igår (se nedan) så verkar det som att inte VP orkar jobba upp värmen. I min värd så är det en rejäl sänkning av Framledning ca 5° som helt plötsligt sker. Även hetgas temp (översta kurvan) sänktes rejält. Varför???? Ser ut som att VP trampar vatten helt plötsligt?

Snälla kan nån hjälpa mej att förklara varför???

Integralen kl 18 var ca 330, kl 20 vad den ca 500, och nu på morgonen var den ca 800.
Jag har inte haft nån anledning till att fippla med VP på slutet men jag vill minnas att jag har sätt VP-start på 90 och att EL går in vid 900.
Värmepumpen i fråga är en Thermia Eko Classic 75

Kurvorna uppifrån och ner:
Hetgas (lila)
VV-temp acctank (brun)
Framledning (röd)
Retur (Blå)
Innetemp (svart)
Garage (grön)
KB in (röd)
KB ut (blå)

I övrigt, hur ser mina kurvor ut? Ser ni nån anledning på att finjustera nått?
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 10:20:10 av jajje »
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför blir det så här? Se bifogad logg/kurva?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 09:47:39 »
Ser ut som att en termostat som tidigare varit stängd i nått lite kyligare utrymme öppnar och släpper in kallare vatten i värmesystemet?
Typ golvvärme i källaren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jajje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Varför blir det så här? Se bifogad logg/kurva?
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 10:19:01 »
Ja men ingen termostat har tidigare varit stängd, jag har nästan alla radiatorer utan termostat, utom dom små radiatorerna. Det jag möjligtvis har gjort är att ändra nån terostat på golvvärmen från 3-4. Men ska det påverka så mycket?
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför blir det så här? Se bifogad logg/kurva?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 13:51:37 »
Du har ett hus från 1950 med golvvärme i källaren, har du grävt upp golvet och isolerat under golvvärmen eller nått liknande?
Annars värmer du rätt mycket massa med golvvärmen i källaren och en liten ändring där kan ge rätt stora skillnader.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jajje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Varför blir det så här? Se bifogad logg/kurva?
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 18:55:34 »
Carl N, du är värsta kungen  tummenupp
Det var en termostat på golvvärmen nere som var uppvriden till max.
Jag har själv inte grävt upp golvet, men vad jag hört av en granne som bott här i området länge, när den dåvarande ägaren grävde upp så la han isolering men hur mycket har jag ingen aning om. Ded var nog 10-15 år innan jag köpte kåken.

En fråga, vad är mest ekonomiskt, justera så att pumpen går hela tiden eller att den tar en paus, justering med värmekurva och termostat på golvvärme?

150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför blir det så här? Se bifogad logg/kurva?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 19:21:13 »
Jag har ju termostaterna ganska så hårt strypta i källaren, den suger mycket värme annars.
Man får ta på sig en fleece om man ska vara där en längre stund.
Så mitt recept är att i varma utrymmen kör man utan termostater och reglerar in grundflödet på radiatorerna, samt att man styr värmen med kurvan på värmepumpen.
I kalla utrymmen är det helt OK med termostater.
Sen går pumpen när den går, just nu går min nonstop och pytsar in lite tillskott då och då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!