VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hasse G skrivet 26 april 2009, 19:20:48

Titel: Varmvatten/difftemp
Skrivet av: Hasse G skrivet 26 april 2009, 19:20:48
Fabriksinställning på min pump är 51grader på vv, samt tempdiff 4grader,kompressorn startar alltså vid 49 och kör till 53grder.
Skall man sänka vv temp och öka tempdiff för att få färre kompressorstarer?
Samma fråga på värmen skall man öka tempdiff där också, hur mycket?
Titel: SV: Varmvatten/difftemp
Skrivet av: Lexus skrivet 26 april 2009, 20:05:40
Fabriksinställning på min pump är 51grader på vv, samt tempdiff 4grader,kompressorn startar alltså vid 49 och kör till 53grder.
Skall man sänka vv temp och öka tempdiff för att få färre kompressorstarer?
Samma fråga på värmen skall man öka tempdiff där också, hur mycket?

Varmvattenladdningen startar på GT3 och stannar på GT9. Det betyder att deltaT vid varmvattenladdningarna avgör GT3:s toppvärde.

Testa med att sänka börvärdet till 45 och öka diffen till 6.