Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Ostrabonde skrivet 06 mars 2014, 20:32:14

Titel: Nibe 1226 stannar på gm100
Skrivet av: Ostrabonde skrivet 06 mars 2014, 20:32:14
Hej vpforum

Surfat runt på forumet ett antal gånger.
Detta blir dock första inlägget.

Har lite problem med vår bergvärme, en nibe 1226 6kw borr 110m.
Den går jättebra i perioder, väljer dock att stanna ibland.
Står still på 100gm med framledning på 43,7 (bt2)grader retur 23,2(bt3) beräknad 30,4 grader.
Bt2 visar samma som varmvatten laddning (bt6) fel?

Haft firman som installerat där med slutsats: luft i värmesystem, lufta innan man gräver djupare i problemet. Inte mkt luft enligt mej.

Nibe 1226 6kw+ flm30
Info om hus:
110m2 enplanshus + 40m2 garage
Betongstomme Finja prefab.
Golvvärme. Vp i garage kulvert till hus.

Nån som upplevt liknande eller vet vad som kan strula?
Titel: SV: Nibe 1226 stannar på gm100
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 06 mars 2014, 20:54:14
GM maxar på 100, dvs blir aldrig högre.  Att GM alltså inte ökar ytterligare med framledning 43,7 om beräknad är 30,4 är alltså inte konstigt i sig (för varje minut skulle VP annars höja GM med typ 13).

Edit: Eller menar du att GM aldrig sjunker från 100, utan fastnar där?

BT2 och BT6 borde ju vara typ samma när den gör varmvatten, men inte när den gör värme.

Sedan borde inte framledningen vara så mycket högre än beräknad kan man tycka. Vad har du inställning för när värme ska tillverkas? -60 är standard. Ett lägre värde (-100 t ex) ger högre övertemperatur i slutet av körningarna.

Har du något annat problem än att GM maxar i 100? Andra symptom? För kallt, för varmt, för lite varmvatten?

Du kan ju alltid logga och posta en loggfil här (antar att man kan det till USB på en 1226, men vet inte säkert).
Titel: SV: Nibe 1226 stannar på gm100
Skrivet av: Ostrabonde skrivet 06 mars 2014, 21:50:07
Gm för kompressorstart är standard -60 dock kört -100 och det funkade nästan bättre (längre mellan stopp) stoppen har vart 3-4 dagar dock så finns alltid vv.

Den stannar på vv läge och det hinner bli kallt inne. Vp skickar bara ut 20 grader som är minsta framledning.

Jag Tänkte att pumpen tror det är varmt inne när framledning säger 43 men den analoga termometern på golvvärme fördelaren visar endast 22-23.
Borde inte den visa vad beräknad framledning är?

Fick manuellt vrida växelventil sist för att styra värme till huset.


Ska se om jag lyckas logga pump.
Titel: SV: Nibe 1226 stannar på gm100
Skrivet av: rhoddas skrivet 07 mars 2014, 07:49:41
Gm för kompressorstart är standard -60 dock kört -100 och det funkade nästan bättre (längre mellan stopp) stoppen har vart 3-4 dagar dock så finns alltid vv.

Den stannar på vv läge och det hinner bli kallt inne. Vp skickar bara ut 20 grader som är minsta framledning.

Jag Tänkte att pumpen tror det är varmt inne när framledning säger 43 men den analoga termometern på golvvärme fördelaren visar endast 22-23.
Borde inte den visa vad beräknad framledning är?

Fick manuellt vrida växelventil sist för att styra värme till huset.


Ska se om jag lyckas logga pump.
Hur står VB hastighet? Kolla så att den står i auto. Min stod som intermittent och då fick jag samma fenomen.
Titel: SV: Nibe 1226 stannar på gm100
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 07 mars 2014, 09:57:57
Att du fick vrida växelventilen manuellt tyder på att det är den som det är fel på. Jag har för mig att du kan "motionera" den lite så den går lättare (så att motorn klarar av att flytta den mellan ändlägena). Sök på motionera växelventil eller dylikt här på forumet så hittar du mer info. Motioneringen kommer nog göra att en funkar ett tag till (men till sist kan du behöva byta den).
Titel: SV: Nibe 1226 stannar på gm100
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 mars 2014, 14:14:18
På en 1226 är det kanske garanti om växelventilen är trasig.