HejHar satt in en VPA 300/200, funkar kanon hittils. Inte kört så många dagar men sett till dygnsmedeltemp så drar det ca 8-10 kwh mindre jämfört med en liknande dag tidigare. Vi gör åt rätt mkt VV.VV finns det så det räcker, elp helt av.Laddar VPA när VP har en temp 0,5 grader över tempen i VPA, det blir ca 54 grader i VPA. Den laddas ju normalt bara var 4e körning när pumpen kör till 55 grader om man inte tappat väldigt mkt vv. Behöver man laddning snabbare än så startar jag extra VV i pumpen via ingång och då kör den en extra 55 graders körning.Legionellakörning i VPA med extra elpatron var 14e dag./H
Har även kopplat så det finns möjlighet att avbryta 55-graderskörning om den inte behövs, border spara lite till. Lite skumt att CTC inte lagt nån möjlighet att påverka det i styr från början./H
Jag har gjort en ful-lösning så länge, växlar bara in en resistor i kretsen för givaren i VP med ett relä. Jag låter pumpen gå en grad över föregående körning, sen "lurar" jag den att det är ca 65 grader och då stannar den.Jag har gjort ett eget program som går att köra i pumpen, bara att byta ut PIC-kretsen men det är inte riktigt klart än. När det är klart kommer det att gå att välja antalet cykler innan 55g körning. Är det nån annan som grejat med protokollet mellan reläkort och display?