Hej!
Har en tråd under IVT (
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27452.0;all) men hoppas kunna få fler åsikter i ämnet..
Till sak, har haft ett par tekniker från IVT/Bosch varit och tittat på min nya Bosch EHP9-LW/M pga kontinuerligt larm för Högt Värmebärardelta.
De skulle höra av sig när de pratat med installatören men frågade varför jag installerat en 100L tank varpå jag svarade "tunna/små element med liten volym och knäppningsrisk" vilket de förstod och höll med om som det lät då de tittat på elementen.
Däremot trodde de att det var just tanken som var problemet, att vattnet i den gjorde att skillnaden mellan VB in och VB ut blev ca 10 grader så pumpen då larmar.
Dessutom pratade om att det eventuellt kanske borde installeras en extern CP på tanken som skall dra runt vattnet i den...
Tycker detta låter osedvanligt krångligt, måste väl finnas fler än jag som har en liknande uppsättning (IVT/Bosch/..., tvåplanshus, 10-15 klena radiatorer med 100L acktank) och som kör utan extern CP?
Kan ju nämna att VB ut går till botten på tanken och framledningen går från toppen av tanken. Vet inte om det är rätt så, sett båda buden..?