Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2  (läst 5253 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HÃ¥kan F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Diplomat G2
Hej
Har en Diplomat Optimum G2 som jag i det stora hela är mycket nöjd med.
Har även installerat ThermIQ i denna vilket kan ge oss ledtrådar till svaret på min fråga.

Problemet jag har är att den ibland löser ut "högtryck"-felkoden.
Då är det ju, om jag förstått rätt, för varmt i vattnet (eller för svårt för pumpen att bli av med det).
Tittar jag bland ThermIQ loggarna för de aktuella tillfällena är vissa saker gemensam.
"Varmv.framledn.temp" ligger mycket högt, alltid över 90 grader, ibland nära 100. Mer om detta nedan.
"Varmvattenstopp" ligger på 60 grader, borde inte den sätta stopp?
"Varmvattentemp" ligger omkring 80-85 grader vid stoppen (också över 60?).
"Framledningstemperaturen" verkar stanna pÃ¥ 55 grader, blir aldrig varmare. "Returledninstemp" ligger x-grader under och i snygg relation till utetemperaturen. SÃ¥ slingan verkar fungera som tänkt, eller? 
"Cirkulationspumpsfarten" ligger på 100% vid samtliga stopp, låter ju logiskt med tanke på feltypen.

Nu undrar jag varför det blir så varmt i givaren för "Varmv.framledn.temp". Det finns inget brus i elementen och det kommer ingen luft när jag luftar. Är det ändå så att det är luft kring givaren så den mäter en lufttemperatur istället för vattnet (och hur luftar man den i så fall)?
Finns där någon maxtemperaturparameter förutom "Värmestopp" att sätta så den inte drar upp temperaturen så högt?
Någon funktion jag gravt missförstått? (troligt)
Något mer mätvärde som behövs?

Med vänlig hälsning / Håkan Frid
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2015, 21:35:44 »
Hej.
Jag tror inte högtryck problemet har med varmvattnet att göra,det skall bli varmt med G2. När pumpen kör värme går det lite värme till vv-beredaren hela tiden, därav hög temp. Om pumpen kör en vv-laddning stannar den på driftspressostat.
Högtryckslarmet kommer vid värmekörning.
Jag tror att högtryck löser för att vp inte blir av med all värme tex pga att thermostater stryper.
Är raddiatorerna injusterade? För hög kurva?
« Senast ändrad: 13 januari 2015, 22:08:34 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2015, 22:21:18 »
Varmvattenstopp 60 borde betyda att om den endast värmer med elstav stannar den en vv körning på 60 grader.

Det borde finnas i hgw menyn en max temp pÃ¥ kanske 90 som fabriksinställning som du kan sänka om du vill att  den ska använda mindre hgw.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2015, 04:44:29 »
Hej! Låter som du har fått luft i tws-slingan.Du kan testa att genom lätta på säkerhetsventilen när den gör varmvatten för att se om det hjälper annars får du spola slingan.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2015, 13:28:08 »
En grej till att kolla är smutsfiltret, om CP går på 100% så är det nått som stryper flödet, typ termostater, smutsfilter eller nått?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HÃ¥kan F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Diplomat G2
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2015, 22:01:15 »
Tackar för återkopplingen.
Får kolla i manualen var smutsfiltret kan tänkas sitta.
Vad gäller termostater har jag sedan 1,5 år LC-motorventiler då jag planerade för Link (som blev inställd tills nyss) men felen var lika vanliga/ovanliga* innan då det var kranar.
Termostaterna är eftersom Linkfunktionen saknas ställda på övertemperatur jämfört med rumsbör och de hörs bara när det är "motionsdags" förutom i de rum jag vill ha kallare. Borde inte bromsa där.
Ska titta på vad kurvan ligger på för nivå, återkommer.

* det är inte speciellt vanligt alls, det händer en eller två gånger om året bara, eller är det mycket?
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2015, 22:14:44 »
Smutsfiltret sitter utanför värmepumpen, troligen på returen och ser ut nått sånt här:
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HÃ¥kan F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Diplomat G2
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2015, 14:11:40 »
En sådan Y-koppling har jag hittat. Inte öppnat ännu dock.
UtgÃ¥r frÃ¥n att man ska stänga av pump och ventiler till slingan innan man öppnar sÃ¥ inte allt systemvatten rinner ut. För det borde komma en del antar jag, bra hink i närheten är att rekomendera.  ::)
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2015, 14:16:18 »
Du stänger kranarna före o efter filtret och stänger cp. Det kommer inte många droppar vatten.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad HÃ¥kan F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Diplomat G2
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2015, 21:35:45 »
Jo det där filtret var nog inte rengjort på länge.
Tog en stund innan jag insåg att det faktiskt var ett filter, så svart var det.
Nu borde det snurra på bättre i systemet.
Förutom lägre driftstryck, finns där någon mer positiv bieffekt att räkna med?

Är det föresten så att det finns rekommenderade lämpliga serviceintervall för filtret? Om så, vilka?
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2015, 11:18:31 »
Jag brukar rensa vår och höst, det är ju så lätt och så blir det inte så mycket att rensa.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!