Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Olzac
« skrivet: 04 februari 2010, 14:31:47 »

Nej, inga 10 kW vid minusgrader. Det är sant, men det gäller ju Thermian också antar jag. Jag är så glad att slippa gamla elpannan bara så alla COP värden över 1.0 är en fantastisk förbättring!!! Luft/luft får absolut sitta kvar. Vi har en matplats under snedtak med takfönster altandörr och ett långt fönster på 2,5 meter. L/L är jätteskönt att ha där, särskilt söndagsfrukostar!

Vad gäller energiåtgången är bottenvåningen på 110 kvm, tillbyggd och nyisolerad 2003. Flesta fönster 3-glas. Övervåningen, 70 kvm är i stort sett helt under nytt snedtak (195+5 cm isolering) och 3-glasfönster i kuporna. Källaren c:a 40 kvm uppvärmt, varav el-golv på 12 kvm.  Tror du 10 kW pump blir bra? Nibes nästa storlek är 14kW vilket känns lite over kill och väsnas betydligt mer.  Som sagt, ingen direkt katastrof för mig om patronen går in lite då och då under dec-jan. Alla kalkyler verkar komma fram till c:a 16,000 kWh besparing/år vilket betyder 5 års betaltid.
Skrivet av: emwgrni
« skrivet: 04 februari 2010, 11:10:11 »

Tänk på vid minus grader får du inga 10kw från VP:en.
Vid minus -7grader får du ut ca 6,8kw.(från Niben)
Jag har en 10Kw till 160m2, så du bör ta en större pump. Om du inte vill stötta med elpatron.
Klarar ner till -14 ºC utan elpatron, har ej haft kallare så jag vet inte var brytgränsen ligger.(Gissar runt -16 ºC)

Så en 12-14kw om du värmer 220m2 skulle jag valt.

Ska du behålla luft/luft pumpen?, då kanske en 10kw klarar att värma.

mvh emwgrni
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 04 februari 2010, 10:42:11 »

Jo, en gammal Autoterm elpanna med 9 kW elpatron, så 10 kW borde funka. De olika offerterna har varierat med mellan 8 - 14 som förslag, så jag nöjde mig med genomsnittet. Exakt samma husuppgifter. En liten panasonic L/L (9DKE?) i bottenvåningen hjälper till.

Tack för svaren, skrev just på offerten för Niben. 25,000:- extra för Thermia (billigaste offerten). Var inte försvarbart, men jag gillar deras teknik. När man kommer upp på det priset ligger ändå bergvärme närmre till hands, trots våra 35 m ner till berg. Dessutom inkluderar Nibeköpet bortbilning av en klack i pannrummet och gjutning av fundament för utedelen, så prisskillnaden kanske t.o.m. är runt 30,000:-.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2010, 14:49:19 »

Kör du med en elpatron nu?
Om det är så kolla vilken effekt den ger då får du en rätt bra uppfattning hur stor pump du behöver...
Men sex personer och en fru som använder vattenkokaren det är ingen lek  >:D
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 01 februari 2010, 20:07:36 »

Jo, frun min fyller bubbelpoolen/hörnbadet så ofta hon kommer åt och det finns vatten. Senaste veckorna har hon t.om. spetsat badvattnet med vatten från vattenkokaren i köket!!! Fyra tonåringar dessutom...
160L nibe beredaren matas med varmvatten från pannan så det blir inte så mycket el att bara hålla det varmt. Dessutom har vi inget element i pannrummet så ev spillvärme skadar inte.

Thermia har ju helt klart tänkt igenom sitt system lite mer raffinerat, men jag undrar hur mycket skillnad det blir i praktiken.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 01 februari 2010, 19:09:42 »

De är bra grejer vad du än väljer.   Förbrukar du extremt mycket varmvatten eftersom du skall ha en stor beredare efter niben på 160L.?         i thermias allternativ är det en separat beredare som vp värmer?  i så fall sparar du några kronor för i nibe allternativet kommer 160L gå på enbart el.   Men helt klart tappar man så mycket varmvatten på en gång så blir det nog elpatron på vintern ändå annars blir det nog kallt inne
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 01 februari 2010, 15:16:00 »

Då är jag inne på offert finalen  :) :

Nibe 2025-10 med VVM300 och extra VVB ES160. 105,000:- kr

eller

Thermia Atria Duo optimum 10 med VVB 300 liter. 128,000:- kr.

Båda installerade "all inclusive"

Nuvarande förbrukning 28,000 total inkl hushållsel. Panasonic 9DKE L/L på bottenvåningen.
Ombyggt och nyisolerat 2003 i Stockholm. Total yta att värma upp 220 kvm, 1.5 plans med del av källare uppvärmd. 6 pers i hushållet.

Läser man specen så var jag förvånad att inte Thermia var bättre än Nibe på pappret. Lite sämre COP faktiskt, lite mindre mängd 404A. Är det någon som gjort detta val? Kommer 23,000:- extra vara försvarbart för Thermia's del? Har ni några bra argument för eller emot? Tackar på förhand, Olof

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!