Nu när jag vågat mig på att öppna fronten på Diplomat 8 så märker jag att vatten samlats på plattan under Cirkulationspumpen för brine-vätskan.
Kontroller med handen var droppar av vatten kan komma från.
Upptäcker att isolering sluppit (fusk från fabrik?) och pärlor av kondens syns.

Se bifogade bilder!
« Senast ändrad: 13 december 2013, 15:36:26 av Foa »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för bride-vätskan
« Svar #1 skrivet: 13 december 2013, 14:47:32 »
Det heter "Brine", Bride är nÃ¥tt helt annat det...  a:gl
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för brine-vätskan
« Svar #2 skrivet: 13 december 2013, 15:22:02 »
Det heter "Brine", Bride är nÃ¥tt helt annat det...  a:gl
Ojj
Måste editera om det går... tack!
« Senast ändrad: 13 december 2013, 15:26:26 av Foa »

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2959
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för brine-vätskan
« Svar #3 skrivet: 13 december 2013, 21:52:07 »
Kan det vara så att slangarna går till borrhålet på höger sida av pumpen. Vet inte varför det skall byggas så trångt men jag var tvungen att skruva loss slangen från cp för att få den till höger sida, så det är isåfall montören som varit lat och inte lappat ihop det?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för brine-vätskan
« Svar #4 skrivet: 14 december 2013, 13:27:27 »
Kan det vara så att slangarna går till borrhålet på höger sida av pumpen.
(Klippt)
Höger sida av skåpet... är det så du menar?
Ja både till och från borrhålet går via höger sida av skåpet!
Jag tror det är från fabriken felet fanns.. dessa isoleringar inne i skåpet är märkta med vit text och isolering utanför skåpet utfört av installatören har ingen text.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2959
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för brine-vätskan
« Svar #5 skrivet: 15 december 2013, 18:23:05 »
Jo, det är högersida jag menar.

Vad jag menade är att jag omöjligt kunde ta ut slangarna till höger sida av skåpet utan att skruva bort en av slangarna från cp, det fanns helt enkelt inte tillräckligt med rum att föra slangen på. Om jag hade tagit ut dem på vänster sida av skåpet kunde det ha gått utan att skruva loss den.

Så jag tror att installatören har gjort samma för dig och inte tejpat efteråt.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för brine-vätskan
« Svar #6 skrivet: 15 december 2013, 20:11:11 »
Ja jag vet ju inte hur han jobbat med anläggningen. Men det verkar som att han tejpat men det har spruckit upp på nått sätt.
Nu tog jag ånga buntband och surrade runt på stället och fick ihop det så man inte ser metallen av pumpen längre.
Nu är rör och mutterdelarna isolerade... men den platta delen bak på pumpen är naken och den ska jag försöka att isolera. Men det är trångt.
Framdelen berörs ju inte då flödet av brine enbart är där bak på pumpen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!