Tanken består av två delar. Den nedre som värms av värmepumpen och den övre som värms av elpatronen (om man tillåter tillsats vill säga. En del slår av den möjligheten). Värmepumpen jobbar med flytande kondensering mot tanken vilket innebär att hur varmt vattnet i tanken blir beror på hur varmt radiatorvattnet ska vara för att värma huset. När det är kallt ute så jobbar värmepumpen med varmt vatten till elementen (= även varmt varmvatten). När det är vår eller höst så är det varmare och tempen i tanken ligger kanske på 40 grader istället (= mindre varmvatten). Den temperatur du ser i displayen är den i den övre delen.För att komma runt problemet med varmvattnet har CTC två olika funktioner. Den första är att man kan ställa in hur varm den övre delen av pannan ska vara och så ser elpatronen till att spetsa temperaturen i övre delen så att du alltid har tillräckligt med varmvatten. För att det inte ska bli så mycket elpatron finns det en andra funktion och det är att vid var 4:e start så drar värmepumpen upp tempen till 55 grader. Det gör den året om. Flera som har Ecoheat klarar sig helt utan elaptron tack vara dessa 55 grader var 4:e start.Anledningen till att tempen stiger även efter att pumpen stängts av är pga skiktningen. Det varmaste vattnet samlas efter en stund i toppen på tanken.Gick något att förstå? Ställ följdfrågor annars.
Men du! Dottern är tonÃ¥ring va??? DÄR har du problemet....!  Ingen vidare referensram... jag vet! Jag har själv varit tonÃ¥rsdotter! ALLT är fel. Men pappa, var lugn... om nÃ¥gra Ã¥r är du nummer ett igen och varmvatten eller inte ett minne blott för henne...!Lycka till med alla andra svar du fick pÃ¥ din egentliga frÃ¥ga.Â