Sen tillbaks till ratten: Det står att den bara skall användas tillfälligt. Då undras: Vad kan inträffa om man alltid har den på, säg 52grader. Varför skall den bara användas tillfälligt, verkar vara det klart smidigaste sättet att få en bestämd temp.
Anledningen till att ratten bara ska användas tillfälligt är att alla 9 KW på elpatronen används och att det går förbi styrningen. Det innebär att strömkännarna inte längre fungerar, vilket gör att risken för att säkringen går ökar. Vredet är tänkt att användas om styrsystemet av någon anledning inte funkar. (Dessutom kan du inte se hur mycket el som går åt när du vrider på ratten. Det loggas inte.) Jag skulle istället ställt in 52 grader via menyn (Temp elpanndel). Då ser du dessutom vad det drar i KWH.
Varför har vattentempen bara visat 52grader som mest? Den skall ju kunna ge 55. ...åtminstome någon gång..!
Det beror på att värmepumpen värmer nedre delen av pannan och elpatronen övre. Värdet som syns på displayen är från den övre. När värmepumpen kör upp nedre delen till 55 grader, så tar det en bra stund innan skiktningen gör att värmen stiger till övredelen. Samtidigt blandar sig vattnet och tempen sjunker så sakteliga, men du får säkert 55 grader i värmepumpsdelen och även denna värmer varmvattnet via slingan.