Författare Ämne: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120  (läst 8493 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad J0lle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« skrivet: 02 december 2008, 21:50:40 »
Efter installationen av min IVT X15 så har det inte varit mer än en rad av problem. Problem som dels har berott på inkompetenta installatörer som inte verkar ha arbetat med produkten innan och designer fel. Jag skulle bara vilja få detta verifierat av nån lite mer kunnig än mig själv eftersom jag inte kan mer än betala räkningarna ;) . Designen är ganska enkel.
IVT X15 och en Kombiberedare.
Detta är min uppfattning.
Tanken är att pumpen ska själv värma det som behövs.... varmvatten (VVB) eller radiator vatten (Arbetstanken). i pumpen sitter det en växelventil som sköter omväxlingen av just dom två sakerna,, detta fungera i ca 1 vecka sen kom rörmokaren och rätta till lite av sina misstag efter det fungera aldrig pumpen igen. Nu går bara pumpen i varmvatten läget och det värmer upp radiator vattnet samtidigt till +55c. detta innebär i sin tur att det är som en bastu i huset. sen går vattnet från +55c till +44c på 10 minuter och sen börjar den värma igen. som ni själv kan räkna ut så är detta ingen ekonomisk lösning. närmare 80-150 kwh om dagen på pannan beroende på kylan ute.
Nu har installatören kommit på att han ska sätta en växelventil utanför pumpen också. e detta rätt ??? Jag har kollat lite på andra installations bilder, men jag har inte sett nån som har en X15 där man kan se en Växelventil på utsidan också.

Tack på förhand

Mvh Jolle

IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 22:16:11 »
Hej

Tråkigt att höra att det inte vill fungera.
Självfallet räcker det med den inbyggda ventilen i X15. Du ska inte ha någon mera.

Vad menar du med kombiberedare? Jag har inte hört det namnet tidigare. Har du en arbetstank också?
Har du någon skiss hur installatören har kopplat eller kan du ta bilder så ska vi hjälpa dej på vägen.

Ditt problem just nu verkar vara växelventilen. Öppna dörren till X15 och pilla på tappen som sticker fram från ventilen.
Går den lätt?
Nästa steg Snäpp loss toppen på växelventilen. inget vatten kan läcka ut. Tryck tillbaka toppen. Vänta till X15 har laddat varamvatten en gång till sen brukar det vara tätt.
Jag hade ett likande fel på min i början.
Lycka till
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad J0lle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 07:47:32 »
Här är en snabb Visio över kopplingarna som är gjorda.

Mvh Jolle
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 09:23:04 »
Ok, tror att jag har lösningen.

RR från huset skall in i 4:an på tanken enbart och inte in på 1:an i X15 också.
6:an från tanken skall in i 1:an på X-15
3:an i X15 pluggas
(Troligen går det med 6:an från tank till 3:an på X15 och plugga 1:an istället.)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad J0lle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #4 skrivet: 03 december 2008, 09:51:47 »
Det låter ganska så rimligt faktiskt. Några andra åsikter ??
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #5 skrivet: 03 december 2008, 10:30:12 »
Kan någon förklara vad en kombiberedare är och hur det var/är tänkt att det hela skall fungera (i och med att installatör och konstruktör uppenbarligen inte heller förstod det behöver man ju inte skämmas över att visa sin okunskap).
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #6 skrivet: 03 december 2008, 10:38:41 »
Det är en kombinerad dubbelmantlad fristÃ¥ende varmvattenberedare och arbets/volym/knäpptank som är ihopmonterad i ett skÃ¥p med exp.kärl slangar och ventiler färdigmonterat  i skÃ¥pet.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #7 skrivet: 03 december 2008, 10:57:26 »
5 och 6, köldbärare in och ut, vad är tanken bakom de anslutningarna? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #8 skrivet: 03 december 2008, 11:01:45 »
Höger bild är värmepumpen. Vänster är tanken.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #9 skrivet: 03 december 2008, 12:16:41 »
Höger bild är värmepumpen. Vänster är tanken.

Jo, det borde jag ha kunnat lista ut om jag hade kopplat in hjärnan före tangentbordet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #10 skrivet: 03 december 2008, 19:13:18 »
Så här gör man....

3an på X15 eller returen på varmvattenladdningen pluggas först och främst.
4an på X15 kopplas till nr 1 på kombiberedaren, varmvattenladdning stigare
2an på X15, stigaren kopplas till nr 7 på kombiberedaren
1an på X15, returen från både varmvattenladdningen samt värmesystemet till nr 6

Husets själva värmesystem kopplas via 4 och 5 där 4 är returen och 5 stigaren, observera att denna kombiberedare har inbyggd cirk.pump för husets värmesystem
Mest kyla men lite värme också

Utloggad J0lle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #11 skrivet: 04 december 2008, 12:11:23 »
Här kommer en Visio skiss på det som borde vara rätt enligt "Luckyman" och "Fixaren".
Jag ska skicka detta till IVT och få det bekräftat av dom.

Tack för hjälpen.
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #12 skrivet: 04 december 2008, 12:59:50 »
Nu ser det lite bättre ut.  Thumbsup
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad J0lle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #13 skrivet: 04 december 2008, 19:09:07 »
Jag ville ju gärna få designen verifierad av IVT, men tyvärr så verkar dom inte ha nån som kan göra sånt. Svaret jag fick ifrån IVT var att X15 + Kombiberedare 300/120 FC är inte kompatibla med varandra utan en ombyggnad av maskinen och därför är detta scenariot inte supporterat av IVT.
Låter som en massa *BS* förvisso. Synd att man har en kund support som inte kan supportera kunderna.
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #14 skrivet: 04 december 2008, 19:54:37 »
Hinner jag så kollar jag upp det i morgon och återkommer.
Eftersom jag vet hur båda burkarna fungerar så ser jag inget problem. Men givetvis kan det finnas någon hake, pumpen i kombiburken måste ha en egen matning. Pumpen i X15 går med olika hastighet vilket också kan störa funktionen om man inte tänker till. Men ha förtröstan.
Varför fråga när man kan göra fel själv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!