Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2013, 17:46:13 »

 tummenupp
Skrivet av: Anqan
« skrivet: 04 november 2013, 17:44:47 »

Ah, min klantighet. Antar jag förväxlade växelventilen med värmeväxlaren och trodde Hans menade den växelventilen som växlar flödet mellan olika delar? :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2013, 17:36:27 »

Det finns ingen värmeväxlare inne i kombimodulen. Värmeväxlaren sitter ute i VP'n (E23 på bilden i manualen).
Skrivet av: Anqan
« skrivet: 04 november 2013, 17:11:16 »

Installationsmanual är trevligt  :P
Ah. det schemat har jag på sidan 12 i installationshandlendningen som jag nu hittade. Där syns det tydligt att den sitter rätt.

Hans :) Hmm vänta lite..? ska filtret sitta innan på returen innan värmeväxlaren som sitter inne i kombimodulen 200 A/W inne i grovköket? Eller menade du att växlaren är detsamma som värmepumpen som står på utsidan av huset? :)

Det där partikelfiltret sitter precis innan röret går ut till utsidan och värmepumpen vill säga, så allt innan det går ju ofiltrerat över värmeväxlaren (vilket jag verkar ha problem med just nu och har manuellt motionerat idag. Får se om systemet fortfarande börjar jobba på att hålla 56 grader i varmvattnet, trots att stop ska vara 52, och 50 grader ut i elementen samtidigt, eller om den börjar jobba normalt nu).

Ska nog ta mig lite förebyggande aktivitet och göra rent partikelfiltret ikväll. Var ingen som direkt sa till mig att göra det oftare i början när pumpen var nyinstallerad, utan har gjort det vår och höst. Kanske bra om man gör det lite mer ofta, men risken är att det är mycket skit i ledningarna just nu alltså?
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 04 november 2013, 16:54:36 »

Du har helt rätt Anqan, det är ur värmepumpens synvinkel du skall se rören :)  Returen är det kalla vattnet från radiatorerna, tilloppet är (till radiatorkretsen) det varma från pumpen. Filtret skall som purjo skriver sitta på returen innan växlaren för att fånga upp ev partiklar som släppt från radiatorer / rör etc. Detta för att inte gegga igen det käraste du har :) Rensa det oftare första året om du har ett nytt system, att spola nyinstallationer brukar ligga lågt på listan för rörläggaren när "han är klar"  :)

Edit: PS Har du fått "högtryckspressostat" som larm är detta filter det första du skall titta på vid start av felsökning Nr 2 är stängda termostater DS
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2013, 16:44:20 »

Det bästa är att ha den på ledningen som går ut till VP'n. Annars måste ju all smuts från radiatorsystemet passera värmeväxlaren där ute innan det fångas upp av filtret. Så är det också ritat på sidan 23 i installationsmanualen, doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Air_6720802058_02.pdf
Skrivet av: Anqan
« skrivet: 04 november 2013, 16:35:38 »

Nu när man börjat att kolla mycket närmare på sin värmepumplösning och göra lite mer saker åt det avancerade hållet reagerade jag över en sak gällande vår installation. Det står i manualen följande:

Citera
Observera
Partikelfiltret är monterat på returledningen.

Okej.. Men som ni ser på bilden bifogad så sitter vårt partikelfilter installerat på ledningen som går ut till värmepumpen.
Det där är röret som kommer från cirkulationspumpen i kombimodulen för ledningen som går ut till värmepumpen.

Eller är det jag som reagerar halv-amatör-fd-it-specialistmässigt med arslet? Att de syftar på att värmepumpen är Optima 600 delen på utsidan av huset och att det är utifrån dennes perspektiv som gäller? Då är ju iofs ledningen som kommer in i den retur :)

(det märks nog att man inte hade en utbildning som omfattade mecka med rör och värmelösningar ;) )

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!