0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej. Jag hade en tekniker hemma precis som sa att jag har en läcka på förångare. På min optima 700 från 2004. Byte av den, exp.ventil ock fuktfilter skulle gå på ca 20'. Har en aw290 innedel, fungerar det bara med ivt utedel och inte med ex CTC?En ny liknande 700 skulle gå på 55'. Mvh, McRae
Hej. Jag hade en tekniker hemma precis som sa att jag har en läcka på förångare. På min optima 700 från 2004.
Du fick ju din pump servad och gasfylld för ett år sedan (enligt en post 20120129)Gjorde inte installatören någon läcksökning innan han fyllde ny gas?jag tror att det är samma läcka då som nu och i mina ögon ett backjobb för den kylteknikern.Annars kan du om du vill installera en Bosch EHP AW 8 eller 10 som kostar just nu 39850:- hos vvsbutiken punkt nukontrollera priserna på tex prisjakt innan du bestämmer dig.Om du satsar på en ny maskin ta EHP aw10 så klarar du några minusgrader till
Beror på vad det står på räkningen du fick vid förra jobbet.Står det felsökning,reparation,provtryckning,läcksökning och gasfyllning blir det svårt.Men står det tex. Bara felsökning och gasfyllning så har han aldrig åtgärdat ursprungsläckaget och du borde kunna hävda att felet kvarstått efter reparation.
Jag får ett larm "Utlöst motorskydd kompressor"...Jag tänkte testa att höga strömstyrkan på motorskyddet. Men hur gör jag det???:/