Jag har en 16Kw Zubadan installerad sedan knappt en månad tillbaka. Den funkar som den ska vad gäller vv-beredning samt husvärme, men jag tycker att utedelen gör väldigt många starter/tim.
Jag blev lite nyfiken och loggade framledningtempen från utedelen en natt och fick detta bekräftat.
Det var ganska milt väder , mellan ca.10-13 i utetemp. BV enligt kurva=36 grader
(min logger visar lite lägre). Jag tror att returen har legat runt 33 grader ganska konstant.
10 starter/tim tycker jag verkar mycket.
Jag kör med rumsgivare.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #1 skrivet: 28 september 2012, 18:39:44 »
Har du en länk till en manual?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gurra07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #2 skrivet: 28 september 2012, 19:34:20 »
Nej, ingen länk, bara de pappersmanueler jag fick från installatören.
Nåt bättre tips?

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #3 skrivet: 29 september 2012, 00:19:50 »
Kör du med enbart rumsgivare eller med rumsgivare och kurva? Den ska gå med enbart rumsgivare enlig min installatör
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #4 skrivet: 29 september 2012, 00:55:03 »
10 starter är oerhört mycket.
Jag skulle ringa installatören för de har inte ställt in pumpen korrekt.
Är alla elementen fullt öppna, hur är inomhustemperaturen?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #5 skrivet: 29 september 2012, 03:10:21 »
Om du har den trådlösa innepanelen med tempgivare så kolla att den har kontakt med vp'n
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad Gurra07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #6 skrivet: 29 september 2012, 18:48:47 »
Kör du med enbart rumsgivare eller med rumsgivare och kurva? Den ska gå med enbart rumsgivare enlig min installatör
Jag kan välja :rumsgivare, framledning eller kurva. Ingen kombination vad jag vet.
10 starter är oerhört mycket.
Jag skulle ringa installatören för de har inte ställt in pumpen korrekt.
Är alla elementen fullt öppna, hur är inomhustemperaturen?

Min installtör har vart i konrakt med MB som säger att det inte är någon fara med så många starter, men på lång sikt tänker då jag.
Alla elementen är fullt öppna m.m. Jag har fått tips om att man kan förlänga tiden som systemet går ut och känner av rumstempen. Ska testa det.
Om du har den trådlösa innepanelen med tempgivare så kolla att den har kontakt med vp'n
Den verkar kommunicera. När jag ändrar BV så ändras det på stypanelen också.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #7 skrivet: 29 september 2012, 23:59:17 »
Jag kan inte ME alls, men jag har en Nibe Split/MHI inverter och det går inte ens att starta dem 10 ggr per timme.
Det finns heller inget behov av att starta dem mer än 1 gång per timma eftersom de är inverter.
Hela iden går ut på att få dem att gå så länge som möjligt och ha så få starter som möjligt.
Installatören kan inte ha ställt in alla parametrarna optimalt.
Jag skulle ta kontakt med ME direkt och klaga och vara påstridig med att de skickar någon annan servicekille än installatören för 10 starter per timme är ofantligt mycket.
Det är ungefär lika illa som att du köper en ny miljöbil som drar 10l/mil.
Vill inte låta negativ och skapa oro för dig, men det är inte rätt!
Styrkan med inverter är att den kan styra effekten och gå på låg effekt så att den inte behöver starta och stoppa hela tiden.
På Nibe/MHI kan man ställa tiden tills start, går det även på ME?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #8 skrivet: 30 september 2012, 00:10:40 »
Jag har också en del starter,men inte alls så många men när vi kör till jobb/skola på morgonen så brukar jag trycka in semesterfunktionen på fjärrkontrollen och ställa in timmarna så att den går igång en timme innan vi kommer hem.Sedan efter några timmar kan jag aktivera funktionen igen då matlagning,stojande barn,tjatande fru mm gör att värmen klaras ändå och vp'n kan pausas till att starta igen ett par timmar
innan vi går upp på morgonen.

Det är nog så att vid denna årstid behöver huset lite värme och än att vp'n varvar ner på minlast så ger den ändå mer värme än vad som krävs
Även om 10 starter i timmen är för många. Finns det felkoder?Kanske gasbrist?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #9 skrivet: 30 september 2012, 00:15:12 »
Installatören kan inte ha ställt in alla parametrarna optimalt.

Man ska inte behöva ändra parametrar mer än fördröjningen på elpatron då den ska styras med endast innegivare sen ska vp'n själv hitta rätt framledningstemp.Inget joxande med kurvor och dylikt
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #10 skrivet: 30 september 2012, 00:25:12 »
Om produkten är "färdig" och själv skall sköta körningarna efter är-värdena och man får 10 starter/h så har ME misslyckats katastrofalt.

Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Laxsmen

  • Gäst
Laxsmen
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #11 skrivet: 30 september 2012, 11:17:51 »
Zubadan PUHZ-HW112YHA2 är ju utedelen med inbyggd växlare,
alltså vatten går till utedelen.
Vad har du sedan inomhus?
Har du flödestempkontrollen PAC-IF 031R-E ?
Finns många microswitchar i den för olika styrningar
Rör dom EJ utan att först antecknat hur dom var från början !!!
Har du Ecodan innedelen med tappvattenvärmare?
Tempgivaren TH1,eller den som styr, bör sitta där du har störst mängd vatten(tröghet)
Då värmepumpen är inverterstyrd så går den ofta,men med många olika effektlägen
Kan du mäta effekt och energiförbrukning på bara VP ?

Utloggad Zipoldy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2012, 12:27:01 »
Det finns en annan fråga man kan ställa sig, hur stort är värme behovet i ditt hus ? HW112 minsta start effekt är ca 4kW. Har du alla termostater fullt öppnade så att vattnet säkert kretsar i hela huset och t.ex. inte bra i en liten del av huset ? Kolla också att fjärrkontrollen är på en central plats där batterikretsen säkert är öppen och att fjärrkontrollen inte utsätts för sol eller drag.

Zip

Utloggad Gurra07

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2012, 14:24:56 »
Det finns en annan fråga man kan ställa sig, hur stort är värme behovet i ditt hus ? HW112 minsta start effekt är ca 4kW. Har du alla termostater fullt öppnade så att vattnet säkert kretsar i hela huset och t.ex. inte bra i en liten del av huset ? Kolla också att fjärrkontrollen är på en central plats där batterikretsen säkert är öppen och att fjärrkontrollen inte utsätts för sol eller drag.

Värmebehovet är förstås inte så stort med en utetemp på 12-14 grader. Innegivaren ligger över sitt BV så den borde inte tala om för anläggningen att starta. Ändå händer detta.
Efter att VP har startat så går den bara ett par minuter och höjer framledning med 2-3 grader innan den stoppar igen osv.
Jag har ändrat tiden då systemet går ut och läser av temperaturförhållanden från 10min till 20min.
Verkar inte va till nån nytta. Jag blir inte klok på hur systemet jobbar. Är det innegivaren som bestämmer eller är det innegivare ihop med kurvan på nåt sätt. Jag ska testa att ändra på cirk.pumpen ett steg för att ev. få ett lugnare flöde. Ett alternativ är ju att stänga av husvärmning helt och vänta in lite kyligare väder, jag tycker dock att systemet skulle fatta det själv.

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2012, 14:51:26 »
Instruktionsboken gör att man får fundera själv.Så här verkar det vara:

Innegivaren känner av tempen och har som mål att hålla den tempen med en halv grads marginal. Har du den på 21 grader så jobbar den inom området 21-21,5 och aldrig under 21. På dagen så har du solinstrålning,familj mm som gör att innetempen är 22-23 grader. När sedan tempen sjunker till 21,5 så startar kompressorn för att "möta upp" den fallande innetempen så att den inte går under börvärdet.

Kompressorn varvar ner till minfart men då det är milt ute så görs det mer värme än vad huset förbrukar och tempen stiger och kompressorn stannar. Sen sjunker det till 21,5 igen och den startar.
När det blir kallare så klarar den sig med att den varvar ner men fram tills dess blir det så här.

Kanske prova med att köra på enbart kurva tills det blir kallare?

Jag sätter innetempen på 18 grader när vi åker till jobb/skola och har 19-20 grader när vi kommer hem.Sen på kvällen sätter jag den på 21 grader och trycker in "resväskan" och knappar in timmarna så att den startar två timmar innan vi går upp.Då är det varmt i huset och jag sätter den på 18 grader igen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad Laxsmen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Zubadan PUHZ-HW112YHA2 startar ofta.
« Svar #15 skrivet: 09 november 2012, 20:59:07 »
Startar ofta ?
Min nya Zubadan112 startade jag i augusti och den gÃ¥r fortfarande  :)
Invertern verkar göra att den går mellan 800-2000w hela tiden
SÃ¥ den jobbar i princip hela tiden mot min systemtank
Tar ca 20-30kwh /dygn vilket är betydligt bättre än elpatron/
oljepannan.Just nu ca 0 grader ute
Citat Bigfoot ;)
Det finns heller inget behov av att starta dem mer än 1 gång per timma eftersom de är inverter.
Styrkan med inverter är att den kan styra effekten och gå på låg effekt så att den inte behöver starta och stoppa hela tiden.
Slut Citat
Men visst är det konstigt att den bara går hela tiden.
Ska bli intressant att se års Cop framåt vårkanten
Laxsmen



nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!