Har en IVT som larmade någon gång i somras, gjorde rent filtret på köldbärarsidan, fylld på vätska och startade, fick larm om prssostat låg efter bara några minuter.
Tvångskörde då köldbärarpumpen en längre stund för att få bort luft men pumpen har sedan detta stannat ca 1 gång per vecka med larm om pressostat låg, det senaste dygnet 3 stopp.
Borde inte ev luft i köldbärarkretsen försvunnit efter ett halvår ??
Har någon några ideer ??
MVH
Martin
-
Är cirkulationen ok på köldbärarsidan så kan det var kompressorns expansionsventil som krånglar.
Du bör nog ringa ett serviceombud.
-
Tack för tipset !
Det verkar som att problemet uppstår mest då det går åt mycket varmvatten, är det riktigt kallt ute och pumpen bara står och producerar värme så verkar det att funka rätt bra......
-
Kolla vad du har för delta KB ?
-
Vad är delta KB, det finns inga paneler på pumpen som kan upplysa om något, den har bara ett vred och två knappar.
Om det är temperaturdiffen före och efter pumpen på den kalla sidan så tror jag att den är rätt o.k, har ganska så djupt borrhål, 120 m aktivt i förhållande till pumpens effekt 5,3 kw.
Pumpen har gått i ca 2 dygn utan avbrott, vi eldade dock i vår braskamin igårkväll med påföljd att pumpen slog ifrån, när jag sedan kollade till den i morse så var det larm om "pressostat låg" igen men nu har den gått ett par timmar...............
-
Vad är delta KB, det finns inga paneler på pumpen som kan upplysa om något, den har bara ett vred och två knappar.
Om det är temperaturdiffen före och efter pumpen på den kalla sidan så tror jag att den är rätt o.k, har ganska så djupt borrhål, 120 m aktivt i förhållande till pumpens effekt 5,3 kw.
Pumpen har gått i ca 2 dygn utan avbrott, vi eldade dock i vår braskamin igårkväll med påföljd att pumpen slog ifrån, när jag sedan kollade till den i morse så var det larm om "pressostat låg" igen men nu har den gått ett par timmar...............
Delta KB är skillnaden i temperatur mellan ingående brine och utgående brine, nog borde du kunna se dessa temperaturer någonstans? ???
Sen är det knepigt med fel som bara dyker upp ibland, kan vara glappkontakt eller dålig pressostat, den ska kankse bytas ? ???
-
Nej, det finns ingen som helst display på pumpen så det går inte att utläsa några temperaturer.
har försökt att köra ur ev luft ur systemet häromdagen med en lånad pump från en rörfirma, men det var en liten fin spricka i överkanten på expansionskärlet till köldbärarvätskan, men jag fick ju taket tvättat i allafall ;D.
Får prova igen när jag får det nya.