Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Grundvatten värmepump södra Skåne
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Grundvatten värmepump södra Skåne (läst 3536 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
John T
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
John T
Grundvatten värmepump södra Skåne
«
skrivet:
14 maj 2016, 21:53:41 »
Citera
Hej.
Är ny här på forumet.
Har läst en hel del om grunvattenvärmepumps inläggen och kommit till slutsatsen att min situation inte matchar det jag lyckats hitta.
Fakta:
Enfamiljshus hus typ skånelänga ca 150 kvm i ett plan.Beläget strax norr om Trelleborg.
Vattenburen värme med konventionella radiatorer och terrmostater.
TMV kombipanna från 83 som nu efter 11 år med pellets sjunger på sista svängen.(internt läckage som hela tiden fyller värme systemet med vatten
Årlig förbrukning av pellets ligger på ca 8.5ton (8-10 pallar med 852 kg per pall).
Huset byggt 1890 talet totalrenoverat tidigt 80 tal.
Tilläggs isolerat i tak med 400 mm, golv 300 mm, väggar upprepade med luftspalt och ca 100 mm ull isolering.
2 glas perspektiv fönster genomgående, sådär skick på dessa.
Egen djupborrad brunn 22m med självtryck upp in i pannrummet som är placerad i ett gårdshus.(kulvert mellan bostadshus och gårdshus på ca 3 m,bristfällig isolering).kopplar jag loss anslutningentill jet pumpen så har jag en pelare påca 1 m rätt upp.
2006 kopplades kommunalt VA in och brunnen har sedan dess används för trädgårdsbruk.
Jag behöll befintligt sandfilter och hydrofor installation vid inkoppling av kommunalt VA.
Vilket idag är i full funktion, möjligt att man behöver byta sanden och uppdatera styrsystem.
När nu pannan ger upp det så var tanken att använda brunnsvatten till en grundvattenvärmepump.
Jag är inte handfallen och har inte tummen mitt i. Är tekniker och problemlösare men detta är inte mitt område.
Jag har möjlighet att släppa ut vatten från brunnsborran i en bäck efter det att det passerat genom VP.
Jag behöver råd och guidance för att hitta rätt.
1: Vilken pump väljer man för dylik installation?
2: Om jag väljer nyckelfärdig installation vad är en rimlig kostnad för detta mellan tummen och pekfingret?
3: Är det rekommenderat att köra med en ackumulator tank? Vi är idag 2 vuxna i hushållet.
4: Vad är en vettig lösning med lite underhåll.
5: Har ingen annan energikälla för uppvärmning så jag vill ha en stabil och pålitlig lösning.
6: Har funderat på på en luft/vatten VP men känner att det vore smartare att använda den brunn jag har med bra flöde samt befintlig utrustning. Innan kommunala VA kopplades in vår det aldrig några problem med vatten kvalitet eller tillgång.
7: Brunnsvatten har ganska hög järhalt, funderar på om det kan sätta igen/skapa problem med kontaminering av värmeväxlare?
Är mycket tacksam för återkoppling av erfarenheter ,förslag och tips.
Mvh John.T
Loggat
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1040
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Grundvatten värmepump södra Skåne
«
Svar #1 skrivet:
14 maj 2016, 22:19:32 »
Citera
ag behöver råd och guidance för att hitta rätt.
1: Vilken pump väljer man för dylik installation?
Terrawatt.se har vp som inte kräver mellanväxlare. Vattnet skall däremot vara av driksvattenkvalitet.
2: Om jag väljer nyckelfärdig installation vad är en rimlig kostnad för detta mellan tummen och pekfingret?
Tw kan kanske tipsa om god installatör. Allt hänger på installatören.
3: Är det rekommenderat att köra med en ackumulator tank? Vi är idag 2 vuxna i hushållet.
Volymtank rekommenderas ofta - Arbetstank likaså (bättre alternativ ? )
4: Vad är en vettig lösning med lite underhåll.
5: Har ingen annan energikälla för uppvärmning så jag vill ha en stabil och pålitlig lösning.
Bergvärme är en bättre lösning om inte vattnet är rent,.
6: Har funderat på på en luft/vatten VP men känner att det vore smartare att använda den brunn jag har med bra flöde samt befintlig utrustning. Innan kommunala VA kopplades in vår det aldrig några problem med vatten kvalitet eller tillgång.
7: Brunnsvatten har ganska hög järhalt, funderar på om det kan sätta igen/skapa problem med kontaminering av värmeväxlare?
J
ärnhalt är inte bra. Inte heller salthalt eller mangan
Är mycket tacksam för återkoppling av erfarenheter ,förslag och tips.
Mvh John.T
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Grundvatten värmepump södra Skåne
«
Svar #2 skrivet:
15 maj 2016, 12:26:41 »
Citera
Hej!
Det går inte att jämföra vattenmängden som krävs till grundvatten med det vatten som man använder till husbehovet.
Brunnen måste kunna ge ca 30 liter/minut kontinuerligt under en kallare period (räknat på en 10 kW värmepump).
Enda sättet att säkerställa detta är att leda ner vattnet i en annan brunn en bit ifrån befintlig brunn.
Sen skulle jag rekommendera en mellanväxlare så man har en krets där man växlar grundvattenvärmen mot köldbärare som i sin tur leds in i värmepumpens förångare.
Fördelen är att om man väljer rätt modell på mellanväxlare kan man enkelt rengöra denna när det blir beläggningar från grundvattnet.
Då kan du också kolla på fler märken än Terrawatt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Grundvatten värmepump södra Skåne
«
Svar #3 skrivet:
16 maj 2016, 15:18:40 »
Citera
HÃ¥ller med CarlN.
Det finns risk att du sänker grundvattennivån om du leder bort allt vatten som pumpas upp.
Det är inte säkert, men risken finns, och det gör det upplägget till något av en chansning.
Problemet skulle väl i och för sig kunna bli att du står där med två hål som pumpar upp vatten till ytan...
Eller att det kan bli svårt att få tillbaks vattnet i returhålet.
I så fall skulle du kunna förbereda för att kunna leda bort vattnet istället för att återföra det.
Väl fungerande grundvattenvärme ger ju mycket bra COP då temperaturen på grundvattnet i södra Sverige är högt, så får du till en bra anläggning för grundvattenvärme så lär du få hög årsmedel-COP.
Men då bara om du tittar på de allra effektivaste värmepumparna på marknaden.
Är dåligt påläst, men gissar att Terrawatt inte är riktigt i nivå med de bästa när det gäller COP. (Ta det påståendet med en stor nypa salt)
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1040
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Grundvatten värmepump södra Skåne
«
Svar #4 skrivet:
16 maj 2016, 15:44:44 »
Citera
Qvantum i Malmö har stor erfarenhet av Värmepumpar för grundvatten.
http://qvantum.se
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Grundvatten värmepump södra Skåne
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 778
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
LarssonA
Larsson
Josth
svenske kocken
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info