Hej !
Huset är under uppbyggnad och står i stockholm ,Haninge
i Nibes energiberäkning står det :
Dimensionerande utetemperatur DUT -16 grader
Tillsatsenergi netto 191kWh/år
Tillsatsenergi EL 100% 191kWh/år
Rek.tillsatseffekt,netto 4,2kW
Är det dessa siffror Carl N frågade efter?
I frågan: Vilken kyla ska vp klara utan tillskott
Och isåfall ? är det så att eltillskottet går in under -16 grader?
Det står även
Energitäckningsgrad 100%
Effekttäckningsgrad80%
Vad menas med det?
Enligt kalkylen ska VP klara -16 ºC utan eltillskott men det är givetvis en uppskattning.
Energitäckning är hur mycket av totala värmen som kommer från kompressorn (antagligen är 100 % avrundat uppåt).
Effekttäckning är hur stor del av maxeffekten som kompressorn klarar. (Det är mycket sällan som mer än 80% av maxeffekten krävs, kanske en vecka om året, och då skjuter elpatron till det som krävs extra, kompressorn står fortfarande för mesta delen av värmen.)
Dessa siffror är ungefärliga men jag tror att en 17 kW VP är rätt för ditt hus.
Att tänka på:
Skaffa inga dyra termostater till golvvärmen utan sätt dit en strypventil på varje slinga på fördelaren, trimma sen in värmen på rummen via strypventilerna. (Termostater funkar inget bra tillsammans med värmepump.)