Författare Ämne: FrÃ¥ga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107  (läst 26791 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2012, 20:20:34 »
På vissa badkarsblandare finns ett lock på sidan, under detta kan du justera blandning. Kan värt att kolla.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2012, 20:21:45 »
Jag reagerar över antalet starter. Det är ganska många.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej!

I ditt läge hade jag inte funderat så mycket längre utan inhandlat en Nibe Eminent 55-100 liter VVB och kopplat efter pannan. Då förvärmer EcoEl varmvattnet och ju kallare det blir i denna desto mer tar VVB över.

På sommaren när VP fullkondenserar kan du då dra ner temp i VVB för maximal besparing och uppvärmning av pannrummet.

Med extra VVB kan du i möjligaste mån dessutom undvika att övre delen i EcoEl som inte direktladdas av VP läcker värme ner i undre delen och värmer huset.

/Marcus

Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad borgen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2012, 21:40:19 »
Laddpumpen kan du ändra till 1 an utan att vara orolig. Min röris hade satt den på 3 men efter tips på forumet ändrade jag till 1 och fick mycket bättre diff på vpin vput.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2012, 21:51:59 »
Jag undrar vad du har för fart på golvvärmepumpen. Att det blir så många start/stopp kan bero på att det blir omrörning i tanken pga för hög fart på pumparna, och då stoppar VP på hög VPin.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2012, 21:57:23 »
Jag har aldrig förstått riktigt vinsten med att koppla in en extern vvb efter ecoel. Det finns ju redan elpatron i pannan. Det måste väl vara enklare och billigare att använda ecoel. Även om man skulle behöva ha schema lagd vv två gånger per dygn. En vvb till har ytterliggare förluster och tar plats. Samt kostar den ett antal tusenlappar att köpa och få dit.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2012, 22:15:26 »
Jag har aldrig förstått riktigt vinsten med att koppla in en extern vvb efter ecoel. Det finns ju redan elpatron i pannan. Det måste väl vara enklare och billigare att använda ecoel. Även om man skulle behöva ha schema lagd vv två gånger per dygn. En vvb till har ytterliggare förluster och tar plats. Samt kostar den ett antal tusenlappar att köpa och få dit.

en extra VVB är  Thumbsup
ecoel är dÃ¥ligt isolerad. och om framledningstemperaturen är lÃ¥g, sÃ¥ är även nedre delen av tanken relativt lÃ¥g och dÃ¥ kyler den övre delen av tanken.  som du dÃ¥ värmer med el-patron.
med en extra vvb fÃ¥r du även större vatten volym.  Thumbsup

kostar givetvis mer och tar mer plats.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Jonas12

  • Gäst
Jonas12
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2016, 08:57:30 »
Hej.

På min ecoair så står börvärdet för panna nedre ofta på 40 grader. Den verkliga tempen är ofta lägre.
Har ställt ner panna nedre till 30 (vid minus 15)
Varför är de så?


Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Vad har du Min Utetemp inställt på?

Och varför har du ställt Panna nedre på 30 när VPn är spärrad? Det är väl då du behöver värme i huset?

Varför din panna inte når börvärdet beror normalt på att huset förbrukar värme snabbare än VPn hinner värma, och då hänger allt på hur du ställt in övre elpatronen.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Jonas12

  • Gäst
Jonas12
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2016, 21:27:20 »
-10.

Har golvvärme i hela kåken så 30 grader räcker om VPN skulle bli spärrad tycker jag. Fel?

Pannan har jag ställt på 42 grader, elpatron övre 1,5.
Sätter på extra vv när jag ska duscha längre.
Har även en kamin hemma som jag eldar duktigt i, skickar knappt ut någon värme. Nu tex går de ut 20grader vid minus 2, har en rumsgivare.
Så att huset förbrukar snabbare än VPN hinner med kan väl inte stämma?
Vad är de som bestämmer de nedre börvärdet?
Tack på förhand

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2016, 21:59:08 »
Nedre börvärde är önskad framledning + 5°C (standardvärde, kan ändras i kodade inställningar, och många ökar värdet för att få längre körningar och färre starter).

När nedre värdet (verkliga värdet) sjunkit till framledningens börvärde startar värmepumpen och arbetar upp temperaturen i nedre pannan till börvärdet. Verkliga värdet kommer således att pendla mellan framledning och börvärde. I praktiken innebär det att värdet nästintill alltid ligger under börvärdet. Endast sista minuten i en värmepumpskörning sammanfaller de två.

Elvärme har cop 1.0, oavsett om pannan är 25 eller 70 grader. Om elpatron värmt pannan till 60 grader, och utetempen ökar så att spärren släpper så tar det lite längre tid innan värmepumpen behöver starta, än om nedre pannan är 30 grader.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Jonas12

  • Gäst
Jonas12
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2016, 07:02:41 »
Min framledning är aldrig mer än 25 grader vid plusgrader.
Så att börvärdet på nedre panna är 40 begriper ja inte.
Den står alltid på 40.
Varför?
Och hur ändrar man de?
Hur loggar ja in i den hemliga menyn?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2016, 08:56:07 »
Använder ni inte varmvatten?
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Jonas12

  • Gäst
Jonas12
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2016, 09:30:44 »
Jo, pannan är inställd på 42, ska ja duscha längre sätter ja på extra vv.
Vad menar du?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fråga om inställningar EcoEL 1550/1800 - EcoAir 107
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2016, 10:19:17 »
Du kan inte ändra någon temperatur i nedre pannan, som påverkar värmepumpen. Pumpen startar vid börvärdet på framledningen och värmer 5 grader upp, om inget ändrats i diff start/stopp under kodade inställningar, var fjärde start går pumpen dock till 55 grader för varmvattnets skull.
Temperaturen som går att ställa i nedre pannan, gäller bara för elpatronen, som går in om pumpen koppas bort.

edit: koden till fabriksinställningarna är förmodligen 372
« Senast ändrad: 17 mars 2016, 10:21:52 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!