Ämnessammanfattning

Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 25 november 2009, 09:59:28 »

117.000 starter låter mycket bättre!
 
En livslängd på 6.77 år är nog i kortaste laget med tanke på
att investeringen skall betala sig.

Skulle vara bra och få lite kommentarer på antal starter.  ^-^

Skrivet av: snoopy
« skrivet: 24 november 2009, 22:11:01 »

Antal starter cirka 14st i medel per dag = 5110/år, 23år*5110 = 117530 starter!!
Över 72150 drifttimmar and still going strong!!!
Så det kan hålla längre än förväntat om man har tur. ;D
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 22 november 2009, 23:36:01 »

Hej,
Du verkar ha relativt normala värden på det mesta.
Dock verkar din VP vara något överdimensionerad (vill minnas att optimal gångtid är ca 3500 timmar/år).
Ligger själv på drygt 3500 timmar/år. Överdimensionerad vp kan betyda många starter, men du har i snitt 16 per dygn vilket skall vara helt ok. Har själv fått det svaret när jag frågat här på forumet.

Vill du gå vidare så kolla vilken tempdiff du har över varje radiator, bör vara 5-7°C (om jag minns rätt), hittar inte inlägget nu.
Om den är för låg (i princip 0°C) kortsluter radiatorn och behöver strypas (dock ej med termostaten).

Vad gäller instrypning av golvvärmesligorna kan jag bara hänvisa till ett av alla inlägg här på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=725.msg5326#msg5326

Läste på forumet att en kolv kompressorn håller för 40.000 starter vilket
betyder 40.000/5.867=6.82 år. Nu har den gått 3.09 år så den bör hålla
6.82-3.09=3,73 år till. Låter lite kort....  Sc:,h

Är det sant får jag byta kompressor snart. 24418 starter på 4,13 år=5912starter/år. (40000-24418)/5912=2,64 år.
Då skulle alltså min kompressor paja i augusti 2012. :o
2,64+4,13=6,77 år ... är då livslängden på kompressorn.
6,7 år min pay-off tid. Så teoretiskt så kommer min kompressor att hålla några dar längre.
Vi får hoppas 40000 starter är helt fel.

Kanske finns nån här med erfarenheter???
Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 20 november 2009, 19:03:25 »

Har fått ned diffen på VB sidan till 8-8,5 genom att
öppnade upp alla strypventiler. Gör antagligen gott för
VB fram gick ner en grad och golvvärme ut gick upp en grad.

I slutet av kompressor cykeln:
Börvärde: 35 grader
Ute temp: 6 grader
VB fram = Tank in: 39,38 grader
Tank ut = Till huset: 37,5 grader
VB retur: 31,19 grader
KB in: 4,12 grader
KB ut: -0,06 grader

Års siffror:
VP förbrukning el: 6882 KWh
VP drift tid: 2384 tim
Starter: 5867 st.
Tillsatts el: 0

Övrigt
Gradminuter VP max: 145
Gradminuter TS max: 300
Kurvlut: 6
Grundinställning: 0 10

Läste på forumet att en kolv kompressorn håller för 40.000 starter vilket
betyder 40.000/5.867=6.82 år. Nu har den gått 3.09 år så den bör hålla
6.82-3.09=3,73 år till. Låter lite kort....  Sc:,h

/Pelle
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 19 november 2009, 18:45:41 »

Nu kan jag inget om dimensionering av rörmatningar, men i mitt fall är de grövsta matningarna 22 mm, sen blir det grannare ju närmre radiatorerna man kommer.

Har du en volymtank?
I ditt fall kan det vara så att du har för liten vattenvolym i systemet, Rekommenderas 20 liter/kW. Din VP avger 10,3 kW, vilket ger en rekommenderad vattenvolym på drygt 200 liter (20x10,3).

Vet också att golvvärme kan ge problem om termostaterna i golvslingorna stänger när VP'n laddar värme. Vanligtvis brukar man komplettera med en volymtank för att få en acceptabel vattenvolym att jobba mot utifall alla golvvärmeslingor stängts.
Sedan har du termostater på radiatorerna vilka också kan få för sej att stänga. Öppna dessa fullt. Stryp in vid behov.

Har du mera driftdata?
-Antal kompressorstarter
-Gångtid kompressor
-Drifttid för eltillsats
-Max framledningstemp vintertid
Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 19 november 2009, 14:39:33 »

Totalt finns 5 element utöver golvvärmen
med termostater och justerade flödesventiler på utgången.

Jag vet inte om problemet kan ligga i
- För många 90 graders krökar.
- För små rör 22mm
- Feljusterat flöde.

/Pelle

 
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 19 november 2009, 13:47:11 »

Prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen.
Snarare höja, va?

Ursäkta. Hjärnsläpp. Höja ska det va. :D
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 19 november 2009, 12:38:08 »

Har du termostater på elementen?
Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 19 november 2009, 12:36:58 »

Elen är endast till VP'en

KB och VB pumpar står båda på 3.

Har en Tank på 300 liter efter VP'en på VB fram sidan.
Huset borde räknas som välisolerat på 220m2 (inkl garage, 10-15grader)
Golvvärme 75% och resten gamla stora radiatorer.

Har rensat filtret.
Skall kolla upp om det går att öka flödet på VB sida genom att ändra på något....

/Pelle
 
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 19 november 2009, 12:23:41 »

Prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen.
Snarare höja, va?
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 19 november 2009, 12:02:14 »

Jag förmodar att du med "El: 6900 kWh/år" avser vad din VP förbrukar totalt.
Borde isåfall betyda ca 3000 drifttimmar/år vilket är helt OK.
Hur många timmar eltillskott har du?

Det enda (anser jag) som du skall försöka ändra är få ner difftemp på VBfram/VBretur.
Den bör vara mellan 5-10°C, men optimalt är nog 7-8°C.
Prova att sänka hastigheten på cirk.pumpen.
Skrivet av: pelle2004
« skrivet: 18 november 2009, 20:39:39 »

Hej,

Har en Nibe 1215 som har snurrat i 3år enligt följande:

Nibe 1215 8.5Kw
Borrhål 225, aktivt 205
Kollektor 40mm
El: 6900 KWh/år
KB in: 4-5g
KB ut: 0g
VB fram: 38g
VB retur: 27g

Delta KB varierar mellan 5 grader vid låg VB och ner mot 3,5 grader vid högre VB fram.
Delta VB ligger mellan 10 till 11,5 grader beroende på VB temp.

Är det normalt, eller skall man försöka förbättra något?

/Pelle

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!