Skrivet av: PH73
« skrivet: 02 juli 2015, 22:28:09 »

Något spunk fick maskineriet iaf :) men det låter rimligt att pumpen inte fattade att blockeringen av pool40 blev aktiv.

Hur som helt har den återgått till normal funktion igen. Pool40 är ställd att starta under 27grader och stoppa vid 28grader. BT51 sitter ju i pannrummet och om cirkulationen stoppas så sjunker ju tempen på det stillastående vattnet ganska fort. Just nu är BT51 på 23grader och pumpen går som sagt normalt :)

Tack iaf! :)

//Peter
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 juli 2015, 21:30:49 »

Grejen är ju att när du blockerar pool40 så sjunker temperaturen på BT51.
Värmepumpen känner av temperaturen på BT51 direkt i meny 4.1.1 och då den sjunker under starttemp så startar värmepumpen.
Det enda blockeringen av pool40 verkar göra är att tillbehöret inte längre styr växelventilen som ska styra värmen till poolen utan med blockerad pool40 så skickas värmen ut i ditt vanliga värmesystem trots att inget värmebehov finns.
Blockeringen av pool40 borde inaktivera poolstyrningen i 1255, men av någon anledning verkar inte detta funka.
Skrivet av: PH73
« skrivet: 02 juli 2015, 21:05:14 »

Jo men den beräknade framledningen är ju för husets uppvärmning, den används ju bara för att reglera bvp för att prioritera husvärme istället för pool om behov finns.

Nu behövdes ju inte husvärme, ändå hade jag +20 starter mellan 20.00 igårkväll till 08.00 i morse.

Har startat om Pool40 och BVP i kväll efter jobbet och nu ser allt OK ut.

Vid Lunch idag var poolen uppe i temp för avstängning av värmning, då återgick bvp till normal drift utan dessa start och stopp som orsakade nattens larm.
Detta var före omstart av BVP som skedde vid kl16.30

//Peter
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 juli 2015, 18:03:15 »

Fast den beräknade framledningen ligger under temperaturen för BT25 också.
Det är nått lurt med pool40 grejerna, visst den slår över växelventilen som den ska men jag tror fortfarande värmepumpen på nått sätt vill värma poolen.
Den har inte fattat att pool40 är blockerad.

Nästa gång du blockerar pool40, kolla i värmepumpen meny 4.1.1 om pool är aktiv?
Är den det har den kanske inte fattat att pool40 är blockerad. :-\

Kolla om DIP-switchen på kortet är korrekt inställt enligt manualen?
Skrivet av: PH73
« skrivet: 02 juli 2015, 13:18:44 »

I Pool40 finns det avsedd anslutning för en potentialfri "brytare" som stänger av poolvärmningen så kretsen sluts.
Detta styr jag med en flödesvakt, så när cirkpump stannar, skickar flödesvakten signal till ett NC-relä som sluter kretsen och aktiverar blockeringen av poolvärmning.

Efter kl2000 igårkväll stängde jag av poolcirkulationen via timer, så den ska ha blockerat värminingen i Pool40.

Därefter börjar den göra värme, det syns också för kurvan av Extern framledning, den givaren sitter nämligen efter växelventilen mot radiatorsidan som har svängt tillbaka till sitt normalläge vilket tyder på att poolblockeringen är genomförd.

//Peter

//Peter
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 juli 2015, 13:06:47 »

Börvärdet till huset ligger ju lågt så den har nog inte fattat att du blockerade poolvärmningen.
Jag tror den försöker värma poolen men eftersom det inte funkar händer detta.

Hur gör du när du blockerar pool40?
Du måste väl på nått sätt lura värmepumpen att pooltemp är uppnått?
Eller finns detta val i meny 5.4 som extern blockering?
Skrivet av: PH73
« skrivet: 02 juli 2015, 12:28:53 »

Har haft en anläggning som fungerat klanderfritt sedan installation och justering i vintras.

Nu har jag ju Nibes Pool40 system kopplat till pumpen och den gör vad den ska med poolvärmningen, men igårkväll när jag externt blockerade Pool40 systemet och stängde av poolcirkulationen så gick BVPn bananas på uppvärmningen i huset.

Den producerar värme och löser ut på hög kondensor in infolarm
Larmnummer: 163
Rapporterades: 2015-07-02 07:44:49
Försvann: 2015-07-02 08:00:09

Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.

Har inte startat om pumpen än då jag är på jobbet och nu går den som tåget och gör poolvärme.

//Peter

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!