Det verkar vara något som är riktigt fel här. Det är det här jag har pratat om tidigare i tråden - CTCs värmepump ligger och gör för varmt hela tiden. CTC skyltar stort med 5 i COP vid 35 graders framledning.
Du levererar bara fram 29 grader och siktar på 30 grader. Du borde i teorin ha mer än 5 i COP.
Nu siktar värmepumpen på 58 i topp och 40 i botten (jag tolkar att det som står i parentes är vad den siktar på). Det ger väldigt mycke lägre COP än 5.
Dessutom så har värmepumpen skjutit över något enormt och hela tanken är 58 grader varm rakt igenom = Du borde haft 5,5 i COP men har kanske 2,5 i COP.
Knas i styret kanske? För sådär ska det väl ändå inte vara. Jag hade ringt min rörmokare direkt.
Nu har jag kanske helt fel, men det är såhär jag har fått det förklarat av folk när jag skulle köpa värmepump.