Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Skalle skrivet 08 juli 2006, 10:00:29

Titel: Kollektorslang frågor
Skrivet av: Skalle skrivet 08 juli 2006, 10:00:29
Haj alla.

Håller nu på och lägger ner min slang till sjövärmen, den första biten ner till sjön är ca 50 meter. I början kommer jag inte ner mer än 50-60cm under jord. Vad bör jag isolera slangen med, funkar det med frigolit bitar? Kom gärna med lite tips på vad jag bör tänka på när jag ska lägga ner slangen samt vad för isolering som passar bäst.

MVH
Titel: SV: Kollektorslang frågor
Skrivet av: Bobo skrivet 08 juli 2006, 13:39:34
Utgående slang behöver inte isoleras när du kommer ner till ca 1m. Inkommande slang skulle jag isolera hela vägen för att dra nytta av bottentemp på vintern. Enklast, men litet dyrare är att trä på isolerrör, (2m långa, isolertjocklek ca 15mm). Själv har jag bara 30m till sjön och har isolerat båda rören och lagt dem sida vid sida på ca 25 cm djup. Har fungerat bra i tio år.Resultat: på vintern ca 3,5° in och nu 15°. Se till att gräva ner slangarna till du når ut till åtminstone 60cm vattendjup (beror på istjocklek där du bor). Lägg gärna två parallella slingor i sjön för att minska strömmningsmotståndet, lägre effekt på cirk.pumpen.