Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 mars 2013, 21:48:24 »Jag svarade på andra tråden, men upprepar här.
Skriv in ALLA inställningarna från EcoEl:s meny (Avancerat - Inställningar) och även hur det ser ut när VPn är igång (Aktuell driftinfo).
Jag gissar att det du menar med "pannan står på 22" är att du ställt innegivarens börvärde på 22? Frågan är vad ni har för temperatur i nedre tanken. Om ni haft 65 starter så låter det som om VPn startat och gått 10-12 minuter och sen stannat pga för hög VPin (den stannar när VPin är 48 grader). Sen har den inbyggda startfördröjningen gjort att den stått still i 10 min varpå den startat och allting upprepas. Under tiden går patronen i övre tanken för fullt för att försöka hålla värmen i huset.
Vad har du för hastighet på laddpumpen (ut till VPn) och på radiatorpumpen?
Skriv in ALLA inställningarna från EcoEl:s meny (Avancerat - Inställningar) och även hur det ser ut när VPn är igång (Aktuell driftinfo).
Jag gissar att det du menar med "pannan står på 22" är att du ställt innegivarens börvärde på 22? Frågan är vad ni har för temperatur i nedre tanken. Om ni haft 65 starter så låter det som om VPn startat och gått 10-12 minuter och sen stannat pga för hög VPin (den stannar när VPin är 48 grader). Sen har den inbyggda startfördröjningen gjort att den stått still i 10 min varpå den startat och allting upprepas. Under tiden går patronen i övre tanken för fullt för att försöka hålla värmen i huset.
Vad har du för hastighet på laddpumpen (ut till VPn) och på radiatorpumpen?