Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 04 september 2005, 20:41:14 »Det är inte lätt att svara på. Det som är intressant är COP vid 0 grader eller kallare.
Du kan inte heller jämföra CTC:s och Nibes COP vid 8 resp. 7 grader. Nibe har räknat med framledning vid 45 grader och CTC:s vid en framledning på 50 grader. Nibe har COP 3,18 vid +7/50 grader. Man mäter vid olika temperaturer, så man nästan tror att de inte vill det ska gå att jämföra.
Ju kallare det blir desto bättre COP har CTC i förhållande till Nibe (enligt broschyrerna). Jag har jämfört minsta modellerna.
Nibe 2005-8 (utetemp/framledning)
+2/50: COP 2,8
-7/50: COP 2,1
CTC 105
0/50: COP 2,8
-10/50: COP 2,4
Niben går ner till default - 7 grader men kan ställas om till -12 grader. CTC går ner till -15. Har inga uppgifter om vad de ger för COP vid dessa temperaturer.
Du kan inte heller jämföra CTC:s och Nibes COP vid 8 resp. 7 grader. Nibe har räknat med framledning vid 45 grader och CTC:s vid en framledning på 50 grader. Nibe har COP 3,18 vid +7/50 grader. Man mäter vid olika temperaturer, så man nästan tror att de inte vill det ska gå att jämföra.
Ju kallare det blir desto bättre COP har CTC i förhållande till Nibe (enligt broschyrerna). Jag har jämfört minsta modellerna.
Nibe 2005-8 (utetemp/framledning)
+2/50: COP 2,8
-7/50: COP 2,1
CTC 105
0/50: COP 2,8
-10/50: COP 2,4