Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 november 2010, 21:19:49 »

Kan du inte styra via ECOHEATs extra varmvattenfunktion. Det finns ju en rundstyrningsingång. En signal på denna och pumpen staratr och kör till 55 grader och sedan stoppar.

Jag tror inte denna funktion finns på EcoPart, den är ett spett i jämförelse.
Jag tror den enklaste lösningen är att koppla in sig på returgivarens ingång på styrkortet med fasta motstånd som motsvarar 2 olika temperaturer + Elomax brytare.
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 21 november 2010, 20:48:22 »

Kan du inte styra via ECOHEATs extra varmvattenfunktion. Det finns ju en rundstyrningsingång. En signal på denna och pumpen staratr och kör till 55 grader och sedan stoppar.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 november 2010, 11:59:41 »

men det går väl kablar från styrboxen till kompressorn
Skrivet av: GöranW
« skrivet: 13 november 2010, 11:15:52 »

Kikade på Ecopartens kopplingsschema och skulle inte rekommendera att man ändrar i derss styrbox. Mjukstarten som är en bra sak försvinner och de använder ett kretskort så det skulle inte bli så snyggt.

Att vänta i 10 minuter borde inte vara något problem eftersom det är ganska tröga system (Pannvattnets temp förändringar)
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 november 2010, 10:33:50 »

om man tar en kontaktor mellan ctc styrning och kompressorn. men frågan blir hur mjukstarten fungerar  då slipper man vänta 10 min
Skrivet av: GöranW
« skrivet: 13 november 2010, 10:17:20 »

Har en Elomax 250 idag som jag tänkt komplettera med en CTC Ecopart och funderat en hel del på styrningen. Elomaxen har en smart inbyggd styrning för värmepumpar med en slutande kontakt som kan starta en extern värmepump. Om man läser Elomax beskrivning av deras styrning så verkar de optimera drifttiden och få färre starter och längre gångtider genom att använda sin shuntstyrning aktivt. Men hur utnyttjar man den till en Ecopart...

Jag har ingen lust att lägga 10.000 till på en extern styrning från CTC utan funderar på att låta Elomaxen helt enkelt starta och stoppa Ecoparten och cirk pumpen mellan VP och pannan via en kontaktor när den vill ha värme. På det sättet får man ett enkelt och robust styrsytem, det enda man skall tänka på är att Ecoparten har en start fördröjning på 10 minuter från det att den slås på. Enligt CTC är den regleringen ok men det vill naturligtvis hellre sälja sin separata elektronik box.

Hade jag varit CTC skulle jag fixat en anslutning i den interna styrcentralen för en extern slutande kontakt som kunde slå på värmepumpen med. Den ingången skulle då blockera starten så länge den inte var sluten. Nu måste man ju montera en extra kontaktor om man vill ha det så. I övrigt ställer man in Ecopartens start och stopptemp så att den inte slår av själv utan att Elomaxen alltid stoppar innan.

Någon som har erfarenhet av något liknande eller bra råd?
Skrivet av: amatum
« skrivet: 03 november 2010, 16:08:17 »

Returgivaren placerad på elomaxen hade jag inte tänkt på "smart" men jag ville ju ha trendstyrningen fungerade också ,sen måste man öppna ctcen för att ha koll på drift timmarna.
I dagsläget är det inget större problem men det blir nog en solpanel i framtiden.
Och fast kondensering har du ju rätt i, bra att få lite inputt utifrån ibland.
Som man bäddar får man ligga, ska fundera lite till, tack så länge!....
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 03 november 2010, 13:28:29 »

Hej,
Jag ser inte problemet, med dubbelmantlad tank vill du väl jämt ha den varm och då är fast kondensering bra för att ha varmvatten tillgängligt. Du tänker väl inte köra el-patronerna antar jag för varmvattnet.
Låt Elomax sköta regleringen av värmen till huset via dess givare och shunt från tanken.
Montera EcoParts returgivare på lämplig höjd i tanken på elomax och justera temperatur därefter så att både varmvattnet räcker och framledningen blir tillräckligt varm
Tex: Om returgivaren är placerad i mitten av tanken, sätt ecopart temp till 45ºC för att starta kompressorn och stanna på 55ºC, då borde den inte gå så ofta.
Din lösning kräver lite 'trial and terror', men du kommer att bli en specialist på ditt system
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 november 2010, 12:28:10 »

Enklast är att köpa till en EcoLogic så kan du styra din VP hur du vill.

Annars så styr EcoPart på returgivaren.
Skrivet av: amatum
« skrivet: 03 november 2010, 10:41:13 »

Hej!
Har satt mig lite i klistret, Har köpt en ctc eco part 12a och en Elomax450 från värmebaronen.
Elomaxen har enligt mig en bra styrning och ett snyggt skal som jag ville ha, och enligt värmebaronen
så skullde inte vara några problem.
Men det är det, ctc har en "com port" som ingen annan en ctc produkter kan styra.
Man kan köra ctcen på intern temp men det är inget alternativ ( fast kondensering, ointelegent styrning )
Då undrar jag om man kan lura ctcens framlednings givare som är den som styr till och frånslag (internt) i pumpen
Man får väl mäta givaren så man får rätt motstånd på "fejk" givaren.
Då kan on off regleringen från elomaxen få det att det ser ut som 30grader tillslag och 60grader frånslag ( med rätt motstånd )
Låter det som en fungerande teori, tänkte testa den här innan jag skrider till verket.
Värmebaronen vill kan orkar inte hjälpa till.
Och ctc tycker att jag ska köpa deras eco zenith, men den e både ful och har fel format.
Tack för att "du" läste kom gärna med ideer.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!