Hej

de senaste 2 mÃ¥naderna (13 jan till 13 mars ) har min  IVT HT+E17 förbrukat drygt 9000 Kwh

total elförbrukning 2 månader 10950 kwh avgår 1600 kwh för uppskattad hushållsström= 9350 kwh

Värmepump förbrukning inkl elspets = 9350 kwh sedan 13 jan

pumpen har gått 1293 tim

Elspets 591 tim

Brine delta 4,6

Eftersom min pump saknar inbygd beredare har min  installatör kopplat in pumpens varmvatten till den ena av den gamla vedeldningens 2 acc-tankar pÃ¥ 1600 liter vardera.
Varmvattenack-tanken  har en inbygd förrÃ¥dsberedare pÃ¥ 200 liter. Värmepumpen mÃ¥ste därför värma upp övre delen av acktanken till + 60 Tankarna är runda och välisolerade och stÃ¥r pÃ¥ husets bottenvÃ¥ning i ett  slutet utrymme. Tanken utan förÃ¥dsberedare är bortkopplad men stÃ¥r troligen dikt mot tanken med förrÃ¥dsberedare                                                         

Temp i ack-tankarna på olika nivåer

Temp. Ack-tank med beredare              temp. acktank utan beredare
överst      54                                       38
mitten      52                                        36
botten      50                                        30

När jag nu avläser värmepumpen är tillskottselen påkopplad trots att det är + 3,3 utetemp?? Och ingen varmvattenproduktion sker !!!! :'(

VP uppvisar följande värden avläst idag 13.00

                   frÃ¥n        bör     
G1      34,3        32,3
G2   +3,3
G3      47   53,9
G6   74
GT  8   40,9
GT  9   32,6
GT 10   +2,6
GT 11   -2,0

Har tidigare fått en mängd svar på möjligheten att elda med ved samtidigt som värmepumpen är inkopplad . Det tycks ej vara så enkelt med den inkoppling av värmepumpen som jag har.

Enligt beräkning är husets totala energiförbrukning  21000 kwh enligt installatörens offert.

FrÃ¥ga!  Är VP värden bra ? Kan jag göra nÃ¥gon förbättring för att minska energiförbrukning?

325 kvm timmerhus 2 vÃ¥ningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfÃ¥ngare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. FörrÃ¥dsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / Ã¥r.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade pÃ¥ samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gÃ¥rdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 14:33:03 »
Kan du se hur det är kopplat?

Hur kan frånvärdet på varmvatten (GT3) vara 47 men börvärdet nästan 54? Du menar inte att "Till" är 47 grader?

Om radiatorsystemet använder 50-54 ºC radiatorvatten som kommer tillbaka till pumpen som under 32  ºC sÃ¥ har du en VB-diff pÃ¥ ca 20 grader. Inte omöjligt iom att du har kulvert och grejer iofs men det är högt, väldigt högt..

Det vore väldigt intressant som sagt att veta hur allt är kopplat, kan du beskriva eller ta kort?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÃ…KER
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur fÃ¥r man snöfria solfÃ¥ngare ?🤔
SV: Hög förbrukning
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 15:42:25 »

Ursäkta det blev  lite fel.

Så här skulle det vara

GT1 frÃ¥n 34,3  nuv 32,3
GT2 3,3
GT3 bör 47 nuv 53,9
GT6 74
GT 8 40,9
GT 9 32,6
GT 10 2,6
GT 11 -2,0

Ska försöka rita en skiss men  enkelt sÃ¥ är värmepumpens inkopplad pÃ¥ 2 radiatorkretsar med helt öppna shuntar. Den ena kretsen till gÃ¥rdshuset via kulvert den andra kretsen till boningshuset. Returledningarna frÃ¥n de bÃ¥da radiatorkretsarna ansluter till en gemensam retur till Vp
Vp varmvatten går in i toppen på tanken och returen i botten på tanken som är på 1600 liter . Förrådsberedare är 200 lit
Cirkulationen genom vedpannan är avstängd med en kulventil


325 kvm timmerhus 2 vÃ¥ningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfÃ¥ngare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. FörrÃ¥dsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / Ã¥r.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade pÃ¥ samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gÃ¥rdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hög förbrukning
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 15:52:14 »
Vad är det för tank. Verkar ju sinnessjukt att värma 1600 liter

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÃ…KER
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur fÃ¥r man snöfria solfÃ¥ngare ?🤔
SV: Hög förbrukning
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 16:16:59 »
Svar!
en vanlig acktank i stål med inbyggd förrådsberedare.
Vad är alternativet för varmvattnet???
En separat varmvattenberedare??
325 kvm timmerhus 2 vÃ¥ningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfÃ¥ngare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. FörrÃ¥dsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / Ã¥r.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade pÃ¥ samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gÃ¥rdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hög förbrukning
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2010, 16:35:45 »
Svar ja. En vanlig 300l med typ 150 liters mantel. Nu måste du värma 1600liter för att få vv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!