Titel: Bubblor i synglas
Skrivet av: tomas74 skrivet 24 januari 2005, 22:05:35
Jag har en IVT HT C7 plus som är nyinstallerad (för ca 3 månader sedan).

Jag har problem med bubblor i mitt synglas. Det finns bubblor där under hela tiden kompressorn är igång. Min installatör säger att det inte behöver vara något problem.

Min fråga är om han har rätt eller om jag skall gå vidare med detta.

Klarar inte kompressorn av att komprimera tillräckligt eller vad är det?

Påverkas effekten av detta??

(Tidigare problem jag har haft är luft i KB som gett att pressostaten har larmat för lågt tryck samt att kompressorn har blivit för varm)

Tacksam för svar från någon som vet.....

/Tomas
 

Titel: Re:Bubblor i synglas
Skrivet av: kek29 skrivet 25 januari 2005, 08:15:32
Du får nog ta ett snack med din installatör om avluftningen av KB-sidan !! Helt ok om det "bubblar" till när pumpen startar men det ska inte bubbla hela tiden när pumpen går !!
Titel: Re:Bubblor i synglas
Skrivet av: Jocke skrivet 25 januari 2005, 19:24:05
Ht + maskinerna kan bubbla i upp till 2min innan den klarnar
Men det ska bli klart i synglaset.

Annars kan det vara expansionsventilen eller köldmediebrist