Skrivet av: Nisken
« skrivet: 10 november 2006, 17:01:50 »Det finns alltid ett optimum för en viss VP variabel (alla andra konstanta).
Skillnaden mellan ut till radiator och in från radiator temp brukar anges optimalt till 6-8 grader. Detta optimum är satt av konstruktionen. Men detta optimum ändras förstås när man ändrar farten på kompressorn.
Ett annat sätt att skruva på optimum är att variera expansionsventilen, en variabel en del luft-VP har.
Så det är inte sant att optimalt delta t är 6-8 ºC för alla konstruktioner och under alla driftförhållanden.
Rent allmänt blir det alltid högre effekt när delta t är större, oavsett om det är i förångaren eller i värmekretsen.
Att sen vissa inte helt rationella "experter" här på forumet är så religiösa att de blandar kallvatten i varmvattnet de matar sina värmegolv med för att få just 6-8 graders delta t över golvet - får nog tillskrivas religion inte teknik.
Skillnaden mellan ut till radiator och in från radiator temp brukar anges optimalt till 6-8 grader. Detta optimum är satt av konstruktionen. Men detta optimum ändras förstås när man ändrar farten på kompressorn.
Ett annat sätt att skruva på optimum är att variera expansionsventilen, en variabel en del luft-VP har.
Så det är inte sant att optimalt delta t är 6-8 ºC för alla konstruktioner och under alla driftförhållanden.
Rent allmänt blir det alltid högre effekt när delta t är större, oavsett om det är i förångaren eller i värmekretsen.
Att sen vissa inte helt rationella "experter" här på forumet är så religiösa att de blandar kallvatten i varmvattnet de matar sina värmegolv med för att få just 6-8 graders delta t över golvet - får nog tillskrivas religion inte teknik.