Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: gradminuter  (läst 3717 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ricard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
gradminuter
« skrivet: 04 juni 2005, 11:08:32 »
kan någon förklara meny 9a om gradminuter ( -3050- + 100) i nibes 1215-7
jag tror jag förstår meny 9b.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: gradminuter
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2005, 16:21:12 »
9a är bara en visning av det antal gradminuter som reglerdatorn räknat fram. Här ser du alltså hur långt räknaren har räknat.

Om du har defaultinställningarna så startar värmepumpen när räknaren räknat ned till -60 gradminuter, eltillskottet går till om den fortsätter att räkna ytterligare 300 gradminuter. När värdet kommer till 0 så upphör värmeproduktionen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ricard

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: gradminuter
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2005, 17:52:13 »
men varför går det att ändra i meny 9a om den bara visar hur långt räknaren har räknat? mitt värde står oftast på +100 i 9a. jag har ändrat vp-min i 9b till 150 och
ts min till 500 för att få längre gångtider. 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: gradminuter
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2005, 18:13:37 »
Det går att ändra ur service-synpunkt, om din installatör vill att VP:n skall starta utan att han skall behöva vänta in en start skall han kunna knappa in ett värde som gör att kompressorn eller kompressorn och eltillskottet går igång.

Din står oftast på + för att du har tillräckligt varmt för att det inte skall behövas någon mer värme, antingen är utetempen så hög att du inte har värmebehov eller så har du en rumsgivare som säger att rumstempen är så hög att inget värmebehov finns.

Med höga värden på VP-min under de varma månaderna uppnås ett högt +värde innan den värme som finns i radiatorsystemet efter en värmekörning har avgivits till huset, så länge tempen i radiatorsystemet ligger över det av reglerdatorn framräknade börvärdet så läggs +minuter till (den går dock inte längre än till +100)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: gradminuter
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2005, 19:15:02 »
Det går att ändra ur service-synpunkt, om din installatör vill att VP:n skall starta utan att han skall behöva vänta in en start skall han kunna knappa in ett värde som gör att kompressorn eller kompressorn och eltillskottet går igång.

Till det använder man "snabbstart" som finns att välja nästan längst bak i servicemenyn;)

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
SV: gradminuter
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2005, 23:16:17 »
Är det int den man använder efter strömavbrottet då man fryser som f*n >:D *hehe* *hehe*
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: gradminuter
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2005, 08:28:02 »
men varför går det att ändra i meny 9a om den bara visar hur långt räknaren har räknat? mitt värde står oftast på +100 i 9a. jag har ändrat vp-min i 9b till 150 och
ts min till 500 för att få längre gångtider. 

Dessutom kan man använda denna förmån om man på egen hand vill lura systemet en aning. Ett exempel kan vara en kall natt där gradminutunderskottet hunnit blivit riktigt stort. Men när du kliver upp på morgonen och (som vanligt) tittar till din ögonsten känner på dig att det snart kommer bli varmt både ute och inne. Då kan du lura upp systemet genom att hjälpa det med att äta upp gradminutunderskott.

Detta är naturligtvis inget man ska göra ofta, tanken är ju inte att man ska sköta regleringen manuellt. Men någon gång ibland kan sistuationen så påkalla och då kan det vara bra att veta att det går.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!