Författare Ämne: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)  (läst 6017 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kuse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)
« Svar #15 skrivet: 07 september 2011, 19:30:15 »
Vad står loggtiden inställd på?
Annars är loggarna väldigt svåra att tolka.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)
« Svar #16 skrivet: 07 september 2011, 19:45:08 »
kuse det står. 12 timmar eller 7 minuter per punkt.

Var det carl n eller roland månne, som sa att en variant är att strypa in och ha termostater på de element där du har men att lämna helt utan och öppet i VP rummet och där sätta innegivaren när det är dags.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)
« Svar #17 skrivet: 08 september 2011, 08:04:15 »
Man bör ha alla termostater öppna då man justerar in kurvan, men man kan undanta källardelen om man vill ha det lite kallare där.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)
« Svar #18 skrivet: 08 september 2011, 09:21:43 »
Jag tycker du verkar ha väldigt många starter (20 st på 12 timmar?).

Vad gäller injustering av radiatorerna så är det lite av en vetenskap. Inte speciellt komplicerat egentligen om man har lite tålamod...
Det är det viktigt att man inte har nån radiator som kortsluter, särskilt om dom sitter tidigt på slingan. Förmodligen behöver du strypa första radiatorn ganska hårt.
När det börjar bli kallare och VP'n producerar husvärme så kan du mäta tillopp och retur på alla radiatorer och kolla att du har minst ca 5-7 graders skillnad. Sen är det bara att börja balansera systemet så att det blir lagom varmt i alla rum. Tänk på att inte bara strypa mer och mer - Minst en radiator, den minst gynnade, bör vara helt ostrypt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med "grundvärden" till min VP (Thermia optimum 8)
« Svar #19 skrivet: 08 september 2011, 09:50:42 »
Varför är är det 10 grader på "temp diff cirk" (radiatorkretsen) i inställningar för Optimum i stället för 8 grader som är standard?
Har det med antalet starter att göra?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!