Thermia Diplomat 12 standard eller??
« skrivet: 27 oktober 2012, 21:11:38 »
Hallo til expertene :). Har lest til øyet er blitt stort og vått ;), dere har iallefall skyld i at jeg nå innvesterer i Bergvarme..

Er akkurat i innkjøpsfasen av en Thermia Diplomat 12, spørsmÃ¥let er ganske enkelt (tror jeg), pumpen finns jo som standard 12, eller som tillval Optimum eller G2....  Forskjellen har jeg klart for meg; Optimum = varvtalstyrte sirkulasjonspumper, G2 mer varmvattenproduksjon samt varvtalstyret pumper?

Kan den extra kostnaden forsvares?

En av selgerne sier: Bruk standard Diplomat, den andre sier: Du mÃ¥ ha G2!   AltsÃ¥  dontknow

Ã…ja..begge tilbudene kommer fra Svenske Firmaer.

Hilsen fra andere siden av kjølen 

Roy


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 08:41:31 »
Det är svårt att säga utan att veta vilka de övriga förutsättningarna är. Har du golvvärme och låg framledningstemperatur så har du inte så stor nytta av G2'ans HGW-funktion. Har du tänkt låta VP'n jobba mot en arbets-/ackumulatortank så har du ingen nytta av optimum...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

RoyArild

  • Gäst
RoyArild
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 19:20:59 »
Det är svårt att säga utan att veta vilka de övriga förutsättningarna är. Har du golvvärme och låg framledningstemperatur så har du inte så stor nytta av G2'ans HGW-funktion. Har du tänkt låta VP'n jobba mot en arbets-/ackumulatortank så har du ingen nytta av optimum...

Hei og takk for svar tummenupp

Litt mere opplysninger:
Gammelt radiatoranlegg, oljefyrt,  ingen gulvvarme, heller ingen arbeids-/akkumulatortank.

Kan jeg utgå, fra ditt svar, at på ett radiatoranlegg så er det G2 som gjelder?

Mvh Roy

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 23:48:33 »
Ju mindre värmepumpen är i förhållande till husets behov desto mer relevant anser jag att det är att ha strömsnåla cirkulationspumpar.

Är värmepumpen överdimensionerad så är det inte lika viktigt. Men i så fall har man ju en arbetstank och då är cirkulationspumpen som beräknar värmebehovet extern och därmed enkelt och billigt av strömsnål typ.

så om jag vore dig skulle jag nog välja optimum eller G2 i fall jag ansåg mig ha ett större VV behov.
Jag mins inte exakt hur prisskillnaden ser ut mellan diplomat, optimum och G
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

RoyArild

  • Gäst
RoyArild
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2012, 17:02:54 »
Takker David.

Pumpen er overdimensjonert, en 10Kw skulle være stor nok.  Vi er kun to personer i husholdningen, sÃ¥ varmvattenbehovet er ikke all verdens.

Prisfoskjellen er ikke stor....Optimum + 3500,00 og G2 +11000,00 pluss moms. Det går mer på å ikke montere utstyr enn nødvendig.

Ingen av tilbyderne har arbeidstank på programmet, skal ikke være nødvendig, sier de, på en pumpe med scroll-kompressor??

Mvh
Roy-Arild


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012, 17:26:12 »
Kom ihåg att en G2 ger inte mer vv under en stor del av året.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2012, 18:25:10 »
Ingen av tilbyderne har arbeidstank på programmet, skal ikke være nødvendig, sier de, på en pumpe med scroll-kompressor??

Varför skulle en scrollkompressor göra att man inte behöver tank?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

RoyArild

  • Gäst
RoyArild
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2012, 18:46:16 »
Varför skulle en scrollkompressor göra att man inte behöver tank?

Tja hva vet jeg ???, begge firmaene som er aktuelle, har på direkte spørsmål sagt: Tank er muligens bra, for å øke volumet i anlegget, men begge anser det som unødvendig..Jeg må gå ut fra at de begge vet hva de snakker om... Sc:,h

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2012, 19:50:45 »
Problemet med en överdimensionerad VP är att den får korta gångtider och många starter en stor del av året. Det har inget med komressortypen att göra. Möjligen kan vissa typer av kompressorer klara fler starter än andra, men för livslängden och effektivitetens skull bör man alltid överväga en tank när man har en kraftig VP.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012, 09:39:46 »
Ja med en 12kw VP i ett hus som kräver 10kw hade jag valt att använda en tank.

Jag hade i ert fall inte valt en G2 utan nöjt mig med en diplomat (i fallet med arbetstank) eller optimum ( i fallet utan tank eller med en volymtank).

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

RoyArild

  • Gäst
RoyArild
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012, 12:11:04 »
Hei og takk for tilbakemeldingene.

Da blir det en Diplomat med arbeidstank, som David og purjo skriver.

Alt er nå bestillt, så får tiden vise...
Jeg kommer tilbake med nyheter om noen uker.

Mvh Roy-Arild


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2012, 12:18:50 »
Den externa cirkulationspumpen bör vara av strömsnål typ. I stil med Grundfos Alpha 2 eller något annat likvärdigt från exempelvis Wilo.

Förslagsvis utnyttjas funktionen Buffertstyr i thermias värmepump. Något som aktiveras via styrdatorn i kombination med att en extern temperaturgivare kopplas in på rätt ställe på plinten.

 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

RoyArild

  • Gäst
RoyArild
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #12 skrivet: 10 november 2012, 21:27:24 »
Så er det borret, :) 196 meter, 165 meter er vannfyllt, 1 meter ned til berg. Borrhålet 1,5 meter fra husveggen. Mandag blir kollektoren montert..

RoyArild

  • Gäst
RoyArild
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #13 skrivet: 24 november 2012, 21:33:22 »
Det går så lansomt fremover :).... I kjelleren står nå pumpen og vvb..mye av rørene er montert. Extra radiator er montert i kjelleren. Oppe kommer en konvektor i tillegg til det gamle radiatoranlegget.
Spørsmål om rørdimensjoner: Til radden i kjelleren er det montert 10mm cu-rør, det er forberedt for 15mm rør til konvektoren oppe. (Rørlengd ca 3 meter). Er dette grove nok dimensjoner? synes selv det ser litt "tynt" ut. Hva mener expertene??

Mvh Roy-Arild

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Thermia Diplomat 12 standard eller??
« Svar #14 skrivet: 24 november 2012, 22:35:56 »
Hej Roy.
10 cu rör ... om övrig rördragning är rätt gjord så belastar man ett 10 koppar rör med ca 350 watt i ett 55-45 system . det går att sträcka lite på den siffran .

Blev det en 12 kw värme pump?
utan tank?
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!