Jag undrar vad som är klokast att göra vid nyinstallation av bergvärmesystem, låta pumpen regleras mot inne eller ute givare?
Alltså vad skall jag montera och varför?
/Johan
Normalt är det utegivaren som styr framledningstemperaturen efter en kurva, som man själv kan ställa in lutningen på, så att den anpassas efter husets värmebehov. Sedan ser systemet till att framledningstemperaturen ligger enligt värmekurvan, där kurvans lutning avgör hur mycket framledningstemperaturen ska ändras för varje grads ändring av utetemperaturen.
När man hittat rätt värmekurva och fått en önskad innetemperatur att hålla sig stabil på önskad nivå, kopplar man in innegivaren och ställer den på den förväntade rumstemperaturen. Innegivaren reagerar nu på om rumstemperaturen avviker från det inställda värdet och "knäcker" värmekurvan uppåt eller nedåt, så att rumstemperaturen hålls på den inställda nivån.
Vid normala förhållande är det utegivaren som styr framledningstemperaturen och innegivaren ska bara hjälpa till vid solinstrålning eller riktigt busväder och kompensera för sådant, som kan påverka rumstemperaturen bortsett från utetemperaturen.
Utegivaren är väl normalt nödvändig för att systemet ska fungera, medan innegivaren går att undvara, men det är en fördel att installera även en innegivare. Det går i de flesta fall att välja bort innegivaren från menyn om man inte önskar att den ska påverka systemet.
Min anläggning och många andra fungerar inte utan utegivare, så därför tycker jag att du ska i första hand montera en utegivare och dessutom komplettera med en innegivare. Det brukar väl för det mesta ingå båda givarna, när man beställer en komplett värmepumpsanläggning.
//Ronnie