Skrivet av: brandx
« skrivet: 06 januari 2017, 19:23:31 »

Håller i tummarna då pumpen gått i flera dagar nu utan avbrott.. det jag gjort nu är jag bytt motorskydd ta i trä. Enda jag fick tag i den kaliber på kort tid var en med inbyggd kontaktor som jag kopplat till helatiden. Men man ska ej ta ut det i förskott. Få återkoppla om några dagar med lägesrapport.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 05 januari 2017, 18:46:35 »

Jodå, det är möjligt. Vår Stibel började låta mera, och rätt illa, men den drog inte mera ström och gav fortfarande i stort sett full effekt tills det blev kortis till jord och jfb:n löste ut.
Hade samma problem med min Diplomat 8 från 2004.
Kompressorn hördes i hela huset sista tre månaderna, det började i februari  så den åkte ut i maj. Producerade värme precis som den skulle, kylkillen som var där och lyssnade sa att den kunde gå allt från några veckor till några år innan den rasade.
Skrivet av: beiv
« skrivet: 05 januari 2017, 11:40:57 »

Mät strömmen till kompressor med tångamperemeter. Skall vara någorlunda samma på alla faser

Du kan också lindningsmäta elmotor i kompressor. Ohmtalet skall vara samma på alla lindningar
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 januari 2017, 23:43:28 »

Innan man mätt spänningen på matningen ut till kompressorn vid drift (sista plinten före kompressorn), och den är OK och jämn på alla faser, kan man inte döma ut en kompressor, men om man behöver hörselskydd så kanske det är nåt knas på kompressorn.  dontknow
Konstigt om den alls värmer om den är så kass att den låter högt, är det verkligen möjligt?

Jodå, det är möjligt. Vår Stibel började låta mera, och rätt illa, men den drog inte mera ström och gav fortfarande i stort sett full effekt tills det blev kortis till jord och jfb:n löste ut.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 03 januari 2017, 22:21:54 »

~390v mellan faser ej i drift några v lägre i drift. Spelat in ljudet av en start..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 januari 2017, 18:28:50 »

Innan man mätt spänningen på matningen ut till kompressorn vid drift (sista plinten före kompressorn), och den är OK och jämn på alla faser, kan man inte döma ut en kompressor, men om man behöver hörselskydd så kanske det är nåt knas på kompressorn.  dontknow
Konstigt om den alls värmer om den är så kass att den låter högt, är det verkligen möjligt?
Skrivet av: brandx
« skrivet: 03 januari 2017, 18:20:46 »

Pratade med den lokala åf för thermia han frågade hur den lätt när den går.. jag svarade tungt och låter mycket(nästa så att jag vill ha hörselskydd). Han misstänker kompressorn med den beskrivningen. Han sa att han hade en ny kompressor på lagret men den var mindre i kapacitet. Nu är min fråga kan man byta min diplomat 16 kompressor med en lägre? Vi värme ca 240m2 hus och verkstad med pumpen. Han menade att 16 var väl i överkant för det vi värmer. Jag vet inte vad han har för storlek på den han har och pris har vi ej diskuterat. Vad kostar det att byta?
Skrivet av: helsingen
« skrivet: 18 december 2016, 12:26:11 »

För ett år sedan hade jag samma problem. Motorskyddet löste ut. Skruvade åt propparna men samma sak hände. Installatören pratade hela tiden om spänningsfall. Till skruvade jag upp den manuella strömbrytaren som satt på väggen för att se om det var något glapp där. Så fort jag kom åt en av strömtrådarna så gick den av. Tydligen hade elektrikern böjt till den tråden och troligen klämt den så att den blev väldigt tunn. Läste om ohms-lag och förstod att detta kunde orsaka spänningsfall. Klippte om strömtråden och skruvade fast den igen. Sedan dess har aldrig motorskyddet löst ut. Så kolla strömtrådarna innan du drar igång någon större felsökning. :)
Skrivet av: brandx
« skrivet: 11 december 2016, 09:17:11 »

Nu har den stannat några ggr till så har jag mätt lite. När pumpen stannat för motor skydd löst så har jag ändå spänning fram till mjukstarten. Om mjukstarten är löst borde inte den brutit dit? Mätte även på NO och NC kontakterna om dem är i normal läge.. inte bruten. Konstigt värre.. någonting säger till styrkort att skyddet gått.. ska kolla plantorna mellan NC och styrkort ett nästagång..
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 30 november 2016, 15:43:05 »

Porslinsäkringar kan inte "bli dåliga" och släppa igenom mindre ström, dom släpper igenom allt eller inget. Däremot är det inte ovanligt att säkringar är lite dåligt dragna och det blir dålig kontakt mellan bottenplattan och säkringen pga oxidering. Byter du då säkring kanske du drar den nya lite hårdare och så har den nya inget bränt oxidskikt i botten, och då blir det ok kontakt.

Så kan det vara, men problemet blev i vilket fall löst efter att säkringen brunnit och vi satte i en ny. Och förslaget att slösa en minut eller två på att kolla säkringarna kvarstår. Det är en mkt låg kostnad i sammanhanget.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 30 november 2016, 15:08:15 »

Det är också vanligt med spänningsfall och varmgång i säkringshållare för att bottenstycket (passdelen) inte är ordentligt fastdraget i skenan under. Eller att det är oxiderat och fult däremellan sedan tidigare. Har det väl gått varmt en gång i en säkringshållare bör man också kolla att inte kablarna som ansluter till den verkar ha haft det hett om öronen, oxiderad koppar i skruvklämmorna kan också ge problem.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 november 2016, 14:52:24 »

Exakt det problemet hade jag (en loppa på bottenstycket) när min löste på motorskyddet.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 november 2016, 14:38:40 »

Porslinsäkringar kan inte "bli dåliga" och släppa igenom mindre ström, dom släpper igenom allt eller inget. Däremot är det inte ovanligt att säkringar är lite dåligt dragna och det blir dålig kontakt mellan bottenplattan och säkringen pga oxidering. Byter du då säkring kanske du drar den nya lite hårdare och så har den nya inget bränt oxidskikt i botten, och då blir det ok kontakt.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 30 november 2016, 12:37:31 »

Vad jag minns så satt i ordentligt, men gav antagligen inte tillräckligt mkt ström. Jag har sett det relativt ofta på automatsäkringar som sitter i dålig miljö, det här var första gången jag såg det på en porslinssäkring. Har inte sett det efter heller.
Vi mätte inte upp den när den var dålig, det var inget vi misstänkte så den kollades inte. Men när den sedan gick och vi satte i en ny säkring och problemet försvann, så drog vi slutsatsen att det var säkringen (vi = jag och thermia ÅF).
För mig hände det inom en vecka från att vi startade pumpen första gången. Dvs i december 2013.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 november 2016, 11:46:37 »

Dålig säkring??? hur då dålig? En dåligt inskruvad gängsäkring och glappkontakt kan ge det fenomenet.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 30 november 2016, 09:25:38 »

Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?

Jag råkade ut för något likanande när pumpen var ny. Motorskyddet löste, stäng av och slå på igen - sen gick den ett tag och löste ut igen. Det visade sig vara en dålig säkring, säkringen gick efter ett tag och då blev felsökningen enklare. Efter att jag bytt den, så har pumpen inte löst ut fler ggr.
Även om det känns otroligt, så kan vara värt att slänga ett öga på.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 30 november 2016, 04:56:32 »

Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?
Motorskydd löst och du behöver inte åteställa Sc:,h låter märkligt.Kan ju testa att dra åt på skruvarna på F0 och F1 för att se om något sitter löst men låter knepigt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 november 2016, 08:01:30 »

JS energi som annonserar här i forumet har väl specialiserat sig på just reservdelar, de brukar ha sakerna som behövs, men det går säkert beställa hos vilken ÅF som helst.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 28 november 2016, 20:41:53 »

Var kan man köpa reservdelar till dessa eller är det bara genom en återförsäljare man få tag på delar? Jag har en annan diplomat som behöver en ny mjukstart..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 november 2016, 07:25:01 »

Mjukstarten, glapp på någon plint eller i någon kontaktor - som orsakar spänningsfall, eller en trasig kompressor.
Det är de vanligaste felen, enligt min bedömning även när det gäller vad som oftast går sönder - i den ordning de angivits ovan.
Ett bra sätt att kontrollera/felsöka är att mäta spänningen på de tre faserna när kompressorn går för att se om man får ett spänningsfall någonstans.
Oftast har man en fas där det försvinner lite spänning av någon anledning, det gör att strömmen blir för hög, och att motorskyddet löser.
Skrivet av: brandx
« skrivet: 27 november 2016, 21:52:15 »

Jag tänkte på detta med, det kan vara båda varmt och kallt ute.. Jag läst i andra trådar att det kan vara mjukstarten, kan det vara det i detta fall med? När pumpen rullar så låter den normalt...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 november 2016, 21:35:47 »

Normalt sitter det väl bara ett motorskydd på kompressorn?
Och det stämmer att den återställs om man bryter spänningen och slår på den igen.
Frågan är varför den bryter?
Är det nått som är specifikt de gånger den löser ut?
Typ kallt väder och mycket solinstrålning eller nått liknande?
Skrivet av: brandx
« skrivet: 27 november 2016, 21:01:19 »

Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren