Titel: Ny värmepump fundering kring UKV
Skrivet av: Pensionären 69 skrivet 12 januari 2014, 18:47:40
 Hej

Fick en ny värmepump installerad i augusti NIBE1245-8
Den verkar att fungera som den ska. Bifogar en logfil som expertisen på forumet kan kolla på.
Jag har en UKV installerad som volymtank altså med en extern cirkpump samt BT25


Nu till funderingen beträffande UKV:n:
Jag har en temperaturdifferans på ungefär 8-10  grader på radiatorkretsen, upptäckte på logfilen att det var en differans i värmepumpen på ungefär 5 grader.
Mätte temperaturer lite och upptäckte att returen (T:et) på UKV:n var lika varm som uttemperaturen från värmepumpen, det går altså varmvatten bakvägen in pumpen , helt kass.
Den interna varma cirkpumpen stårpå 35% hur lågt kan man ställa den utan problem??
Förslag på någon annan lösning?

Tackar på förhand

Pensionären
Titel: SV: Ny värmepump fundering kring UKV
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 12 januari 2014, 19:12:48
Jag tycker du kan höja den externa CP. 8-10 grader är lite högt delta. Vad har du för extern CP?

Du kan sänka den interna värmebärar-CP med menyn så lågt du vill, men se till att få ett lagom delta över Niben enligt dess manual. Den CP behöver ju inte arbeta hårt för att pumpa runt värmen till UKV.

Vill du undvika kortslutning över UKV så sänker du hastigheten i Nibens CP tills det inte kortsluter längre, dvs till returen från radiatorerna går raka vägen genom T:et till värmepumpen. Gör man det så tror jag VP arbetar så optimalt den kan.

MEN å andra sidan har man ingen nytta av arbetstanken då (utom den utökade vattenvolymen), så det är inte nödvändigtvis fel att kortsluta lite över arbetstanken. Själva syftet med en sån tank kan ju vara att man ska kunna ha olika flöden över VP och över radiatorerna. Dvs Niben får lite högre retur än från radiatorerna, och arbetar med att lyfta tempen upp till framledningen.

Sen tänkte jag passa på att fråga; har du kollat dina radiatorer att inte någon av dem kortsluter? Samtliga ska vara varmare upptill än nedtill.

Så här kan du göra i den ordningen; 1. Kolla alla radiatorer individuellt, att ingen kortsluter. 2. Ställ in din externa CP lite högre hastighet till ett lagom delta. 3. Ställ in Nibens CP att matcha så UKV inte kortsluter.
Titel: SV: Ny värmepump fundering kring UKV
Skrivet av: Pensionären 69 skrivet 12 januari 2014, 20:11:51
Tack för ett snabbt svar.

Den externa CP är Grundfos UPS 25-60-130, den är inställd i det mellersta läget, verkaz att vara lagom.
Har kollat lite på temperaturerna på radiatorerna och det skiljer några grader mellan fram och returledning.
Jag valde en arbetstank eftersom jag har gamla radiatore utan någon strypmöjlighet förutom den valiga ventilen. Dessutom kör jag en del källarvärme med i princip endast ett par radiatorer.
Huset är på 120m2 med hel källare byggt 1975 ligger i Mälardalen.

Ska prova att sänka hastigheten på interna CPn tills det skilljer endast ett par grader mellan returen från radiatorerna och UKV:n
Titel: SV: Ny värmepump fundering kring UKV
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 januari 2014, 20:24:30
Ställ inte interna cp lägre än en diff på max 10 grader 7-8 grader anses optimalt.
Titel: SV: Ny värmepump fundering kring UKV
Skrivet av: Carl N skrivet 12 januari 2014, 22:23:16
Jag förordar att flödet över radiatorerna bör vara något högre än över värmepumpen.
DVS 7 °C tempdiff över värmepumpen och ca 6 °C över radiatorerna då alla termostater är fullt öppna, då funkar också arbetstanken som den ska.

Det finns ingen mening med att köra vatten direkt från värmepumpens framledning via arbetstanken till returen, vattnet som värms i värmepumpen ska också göra nytta i radiatorerna innan det värms på nytt. Ajabaja