Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 januari 2014, 22:23:16 »Jag förordar att flödet över radiatorerna bör vara något högre än över värmepumpen.
DVS 7 °C tempdiff över värmepumpen och ca 6 °C över radiatorerna då alla termostater är fullt öppna, då funkar också arbetstanken som den ska.
Det finns ingen mening med att köra vatten direkt från värmepumpens framledning via arbetstanken till returen, vattnet som värms i värmepumpen ska också göra nytta i radiatorerna innan det värms på nytt.