Skrivet av: Enskede
« skrivet: 25 januari 2010, 17:41:54 »Till 350SL
"PTC- (NTC-) givarna verkar vara av absolut sämsta kvallité. Min utegivare visar 2-3 grader fel. Innegivaren visar inte lika fel men det är irriterande. Jag har funderat på att skaffa bättre givare och eventuellt kallibrera dessa för att få korrekta värden. Det skulle inte kosta många kronor att gör detta."
Enklare och billigare än att byta givare är att trimma in dem. Jag kommer nu inte ihåg om det är givare av typen PTC eller NTC som sitter i CTC men med en potentiometer i serie eller parallellt med givaren (monteras enklast på kopplingsplinten i VP) kan temperaturvisningen enkelt fås att visa rätt värden. Om givaren är av typ PTC och visar för lite seriekopplar du potentiometern. Detta ger inget mätfel och fungerar perfekt. Om givaren visar för mycket kopplar du potentiometern parallellt. Detta gör att givaren blir olinjär men om mätfelet inte är för stort blir felet acceptabelt litet. För innegivaren som i princip alltid mäter ungefär samma temperatur(t.ex. 20 grader) blir mätfelet helt försumbart.
Är givaren av NTC-typ gäller samma sak men potentiometern kopplas tvärtemot PTC-fallet.
"PTC- (NTC-) givarna verkar vara av absolut sämsta kvallité. Min utegivare visar 2-3 grader fel. Innegivaren visar inte lika fel men det är irriterande. Jag har funderat på att skaffa bättre givare och eventuellt kallibrera dessa för att få korrekta värden. Det skulle inte kosta många kronor att gör detta."
Enklare och billigare än att byta givare är att trimma in dem. Jag kommer nu inte ihåg om det är givare av typen PTC eller NTC som sitter i CTC men med en potentiometer i serie eller parallellt med givaren (monteras enklast på kopplingsplinten i VP) kan temperaturvisningen enkelt fås att visa rätt värden. Om givaren är av typ PTC och visar för lite seriekopplar du potentiometern. Detta ger inget mätfel och fungerar perfekt. Om givaren visar för mycket kopplar du potentiometern parallellt. Detta gör att givaren blir olinjär men om mätfelet inte är för stort blir felet acceptabelt litet. För innegivaren som i princip alltid mäter ungefär samma temperatur(t.ex. 20 grader) blir mätfelet helt försumbart.
Är givaren av NTC-typ gäller samma sak men potentiometern kopplas tvärtemot PTC-fallet.