Skrivet av: Farbror Melker
« skrivet: 25 april 2006, 20:25:50 »Jag hade min utegivare på en vägg mot öster som fick solstrålar på sig under jan och feb. I skuggan kunde det vara -5 grader och i solen +8 ºC. System har lågtempradiatorer som alltid står fullt öppna. System ballad då ur och styrde ner sig i innetemp då det detekterade värmen ute under ca 4-5 timmar. Vi fick tillslut ca 2 grader kallare inne. Inte bra.
Efter att vi flyttat givaren (i -10 grader... burr) så fungerade systemet bättre!
Senare på våren fick vi omvänt problem med hög temp inne av solen strålar. Nu har vi installerat en innegivare. Men tyvärr tycker jag att uppdateringshastigheten på innergivaren är alldeles för lång. Det kan ta upp till 5-6 timmar innan innegivare registrerar en ändrad innetemp.
Vet någon hur man ändrar någon parameter för att snabba upp regleralgoritmen i styrsystemet? studs
/Farbror Melker
Efter att vi flyttat givaren (i -10 grader... burr) så fungerade systemet bättre!
Senare på våren fick vi omvänt problem med hög temp inne av solen strålar. Nu har vi installerat en innegivare. Men tyvärr tycker jag att uppdateringshastigheten på innergivaren är alldeles för lång. Det kan ta upp till 5-6 timmar innan innegivare registrerar en ändrad innetemp.
Vet någon hur man ändrar någon parameter för att snabba upp regleralgoritmen i styrsystemet? studs
/Farbror Melker