Hej!
Tänkte dela med mig av de värden jag har efter dom första veckorna!
Kom gärna med synpunkter! Än så länge har jag inte pillat jätte mycket på pumpen men det kommer och då kommer säkert fler frågor och funderingar!

Vp värden
2012-10-19
1v
Förbrukning 100kwh totalt
23 inne
11 ute
30 radiatorsymbol
Inne giv fullt på +
T1 29(15)
T3 53(49)
T2 10,8
T5 22,6
T6 32,6
T8 29,1
T9 29
T10 8,6
T11 11,2
Vp curkulationspump läge 1
Max hastighet kompressor 99HZ

26/10
2veckor
Förbrukning 173kwh totalt (inkl vvc 2dagar)
21 inne
5ute
28 radiatorsymbol
Innegiv neutral
T1 27,8(28,2)
T2 5,2
T3 49,4(49)
T5 20,8
T6 29,1
T8 27,8
T9 27,7
T10 9,5
T11 10,6
Vp curkulationspump läge 2
Max hastighet kompressor 70HZ Ställde ner denna då jag fick för mig att jag får längre gångtider och husets toppeffekt är betydligt lägre än pumpens! Rätt eller fel?

Utloggad bece

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: Värden/inställningar efter installation X11
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 21:41:40 »
Om pumpen slår av så har den jobbat sej ner mot 20Hz och gått på den frekvensen ett tag, så vad maxfrekvensen är inställd på borde inte ha någon betydelse för gångtiderna vad jag kan se.

Jag kan dock inte se någon betydande nackdel med att sänka maxfrekvensen om pumpen kan leverera mer än man behöver. Jag skulle också ha gjort så i din situation.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Värden/inställningar efter installation X11
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 21:50:38 »
Kan ju ev vara bra med lite extra effekt när det är riktigt kallt och det går mycket vv men effekten kanske räcker bra ändå.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad VillaAnna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Värden/inställningar efter installation X11
« Svar #3 skrivet: 01 november 2012, 10:39:24 »
Jo vi får väl vänta på kylan och se hur det verkar!
Funderar ev på att ställa ner den ännu mer!
Ang gÃ¥ngtider sÃ¥ borde väl gÃ¥ngtiden bli längre om max HZ ställs ner? Tar det inte längre tid att producera samma mängd värme dÃ¥?  dontknow

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Värden/inställningar efter installation X11
« Svar #4 skrivet: 01 november 2012, 11:12:38 »
Det beror ju på om den går på max går den aldrig upp så högt spelar det ingen roll vilket max värde du har.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bece

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: Värden/inställningar efter installation X11
« Svar #5 skrivet: 01 november 2012, 18:03:46 »
Pumpen drar igång med en frekvens på 49Hz, sen börjar den sjunka stegvis.
Är det tillräckligt varmt ute/inne så kommer frekvensen sjunka ända ner till 20Hz och är det så att den i detta läge fortfarande skickar ut för hög temperatur på framledningen så börjar den räkna gradminuter tills den kommit upp i inställt värde och då slår av kompressorn.

Är det lite kallare, så att det krävs av pumpen att gå på en högre frekvens än 20Hz, så får du inga stopp.

Om du håller på att experimentera med hur lågt du kan ställa maxfrekvensen så rekommenderar jag dej att inte ställa den lägre än 49Hz då det finns en anledning till att den inte ska starta på lägre frekvens.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19739.msg339681#msg339681

Utloggad VillaAnna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Värden/inställningar efter installation X11
« Svar #6 skrivet: 02 november 2012, 08:37:21 »
Ok, det skall jag lägga på minnet!

Får dock läsa på lite om gradminuter då jag inte är så insatt i vad det är ännu!

Utloggad VillaAnna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Värden/inställningar efter installation X11
« Svar #7 skrivet: 29 november 2012, 13:23:18 »
Här kommer fler värden.



2/11 3:e veckan 255kwh
Oisolerade rör i grunden
19 inne
6 ute
29 radiatorsymbol
Inne giv neutral
Vv nerställt till 28grader
T1 28,5 (28,5)
T2 5,5
T3 24,2 (20,0)
T5 20,7
T6 28,7
T8 28,7
T9 28,4
T10 7,0
T11 5,5
Max 70Hz kompressor
Vp cirkulationspump läge 2

2012-11-10 4:e veckan 350kwh
Oisolerade rör i grunden
21 inne
7ute
28 radiatorsymbol
Inne giv neutral
Vv nerställt till 28
T1 28,2
T2 7,4
T3 27,8 (20,0)
T5 20,7
T6 50,3
T8 28,4
T9 26
T10 7,8
T11 4,8
Tillverkar värme
Max 70hz kompressor
Vp cirkulationspump läge 2

2012-11-17 5:e veckan 430kwh
Oisolerade rör i grunden
21 inne
5ute
27 radiatorsymbol
Inne giv neutral
Vv ekonomi
T1 26,4
T2 4,6
T3 47 (45,0)
T5 20,9
T6 28,5
T8 26,5
T9 26,4
T10 11,3
T11 11,9
Tillverkar EJ värme
Max 62hz kompressor
Vp cirkulationspump läge 2

2012-11-22 6:e veckan 488kwh
Oisolerade rör i grunden
21 inne
7ute
26 radiatorsymbol
Inne giv neutral
Vv ekonomi
T1 25,9 (27,4)
T2 7,1
T3 48,4 (45,0)
T5 20,7
T6 27,9
T8 26,0
T9 25,8
T10 11,0
T11 11,7
Tillverkar EJ värme
Max 62hz kompressor
Vp cirkulationspump läge 2

Konstigt att T10 ibland kan vara högre är T11?

Började isolera röreni i grunden med rörskålar i helgen! Rörskålarna är ca 95mm i diameter = 40mm isolering!
Blir kul att se hur det påverkar, nu verkar ju även kylan "äntligen" komma så att man får testa pumpen lite mer och se vad den går för!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!