Har precis varit ute och kollat avfrotsningsgivarens värde, jag skrev tidigare att värdet sjönk till -19 C. Nu när värmepumpen och fläkten gick fanns inte afrostningsgivarens värde med, detta måste ju vara riktigt eller hur?
Hej, ja det är riktigt att om det inte finns någon givare inkopplad ska det inte visas något värde.
Att jag tidigare frågade om det fanns utrymme runt omkring pumpen var för att jag tycker att det är märkligt att det kan vara så kallt som nästan -20ºC vid och runt utedelen trots att det är bara är -5ºC ute.
Vart sitter utegivaren? Sitter den som den ska och inte precis i närheten av utedelen utan några meter upp på fasaden? Den borde vista rätt utetemperatur, trots att den är lite trög.
Hur sitter avfrostningsgivaren? Alldeles inpå flänsarna baktill eller en bit ifrån dem?
Prova att flytta ut avfrostningsgivaren ca 20 cm från baksidan så att den inte ligger an mot utedelen utan hänger fritt i luften.
Jag har en misstanke om problemet och det är att det är fullt med snö och is
inne i utedelen och det gör att det är alldeles för
dåligt luftflöde genom den (snurrar fläkten?). Då kyls allt ner så mycket att det även påverkar avfrostningsgivaren som sitter alldeles intill. Det kan vara anledningen till dina märkliga temperaturvärden (utegivaren undantaget).
Sen skulle jag rekommendera att sätta cirkulationspumpen för brine på 3. Det är för stor skilland mellan brine in och ut.
Det kan även vara så att när temperaturen är så låg som -27 ºC på brine ut så börjar den bli så trögflytande att det är svårt att pumpa runt den med samma flöde som normalt.
Alla givare kan enkelt kontrolleras så att man vet att de inte är felaktiga bara man har en multimeter med motståndsmätning (ohm).
Givarna ute ska ha ha ca 540 ohm vid -5ºC och ca 1100 ohm vid -20ºC. Koppla bort den vid plinten i skåpet och mäter hela vägen ut till givaren. Är det fel värde kan man även testa att mäta bara på givaren så att det inte är problem med kabeln eller någon skarv.