Jag ska nu montera min volym förstorare/knäpptank på 150l. för att få längre gångtider på VP:n Och jag har via forumet fått rådet att installera den på returen. Men jag ska samtidigt också koppla in en spiral-värmeväxlare för poolen.

Då är frågan. Eftersom vi inte kommer använda poolen förutom under bad säsongen så jag kommer jag helt sonika att stänga av fram och retur ventilerna på radiatorsidan. Då tycker jag att man kan skippa Nibes pool 11 pool-styrning. Åtminstone kan man skippa 3-vägsventilen, men det är möjligt att man kan ha nytta av reläer, termostater etc.

Nu kommer huvud frågan:

Ska jag montera volym förstoraren så att även den utesluts vid pooldrift? Eller gör den någon nytta före värmeväxlaren? Om jag förstår det rätt, så är det en väldigt liten mängd vatten som VP:n arbetar mot i den kretsen. Är det en belastning eller en tillgån för VP:n under sommarhalvåret?

Vore tacksam  för tips och råd

Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Jag tror att du kanske ha missuppfattat funktionen lite ska tanken ha nån funktion som knäpptank måste det sitta på framledningen innan vattnet går ut på radiatorslingan. Som volymförstorare har det ingen betydelse vart den sitter.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Jarlen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
Tack kocken för ditt svar!
O´key jag kanske har missuppfattat på vilken ledning knäpptanken ska sitta, men det är inte den primära frågan, utan om jag ska ha den med på den kretsen även under sommaren då enbart pumpen ska gå mot VVB och pool-värmeväxlare. Kan du ge mig något råd i detta spörsmål?

Mvh Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Jag är ingen expert på polväxlare, men om växlaren klarar att överföra all den energi som pumpen levererar så fyller en volymförstorare ingen funktion.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Du kan inte bara stänga av till radiatorslingan via kulventiler sommartid då kommer den inte att fungera vp alltså.
Utan du har som nu radiatorslinga och vvb som jag förstår.
Volymförstoraren tycker jag du ska koppla in på vb ut eller stigaren och då in i tanken i toppen och ut i botten, då kommer den även att fungera som en knäpptank, att koppla in den på returen är nog det sämsta sättet att utnyttja den tillfullo på.
Men innan knäpptanken så måsta du ha en växelventil som väljer antingen radiatorkrets eller poolkrets, observera att hela tiden måste det cirkulera vatten, så att bara stänga av kommer inte att fungera.
Däremot om nu denna växelventil har man. vred så kan du ju "stänga av radiatorkretsen sänka kurvan till behaglig pooltemp som nu då vp jobbar mot och när vv behövs växlar den interna över automatiskt.
Det är nog den billigaste lösningen, problemet blir ju den då i aug när huset kommer behöva lite värme nattetid, och växlaren står i läge pool.
Mest kyla men lite värme också


Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Skema_inkoppling_av_volymfrstorare.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657

Utloggad Jarlen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
Hej igen alla bröder och systrar på forumet

Behöver ytterligare lite hjälp med synpunkter på inkopplingen av volymförstärkaren.
Eftersom jag samtidigt ska installera Nibes poolstyrning 11 så vill jag ha lite synpunkter var jag ska placera den extra cirkulationspumpen P8 (se bif. schema) Kan jag sätta den som schemat visar, eller bör jag sätta den före volymförstoraren. Jag vet inte vad som är bäst. I ena fallet så suger den från tanken . I andra fallet så trycker den på före tanken. Har det någon betydelse angående skiktningen. I normalfallet ligger pumpen före tanken eftersom pumpen är placerad i VP:n. Men i det här fallet kan jag välja. Vad är bäst? OBS! har själv ritat in tanke VF

Nedan utdrag ur NIBES fakta blad för pool11

Röranslutning FIGHTER 1235/1250
Allmänt
När Fighter 1235/1250 är dockad mot pool, måste
värmekretsen förses med en yttre cirkulationspump.
Orsaken till detta är att under poolladdning är det värmepumpens
interna cirkulationspump som håller uppe
flödet genom poolvärmeväxlaren och den extra/yttre
cirkulationspumpen (P8) som håller uppe fl ödet i värmekretsen.
Den externa cirkulationspumpen kopplas till relä
12 (extra reläkort), och den kommer att cirkulera värmebäraren
i värmesystemet under driftlägena ”Vår/Höst”
och ”Auto(vinter)”.


Mvh JARLEN
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!