Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 februari 2011, 07:30:08 »Låter som en rätt normal dimensionering för 10 år sen.
När du säger stänger av sig, stannar den helt då och det blir kallt i huset eller går elpatronen?
Det vet jag inte faktiskt, får då upp felmeddelande HP/PS larm (med reservation för felstavning) hehe
Aha, om du inte behöver återställa motorskyddet utan bara starta om? så är det högtryckpressoststen som löser ut.
Då kan du antingen ändra på värdet i parantesen efter VB-r till ett lägre värde eller (A).
Jag kör med (A), som är driftpressostaten, eftersom jag inte riktigt litar på VP:ns tempgivare.
Detta gör att kompressorn stoppar på hög retur, fast jag tror det är bättre än att HP löser ut.