Hade tänkt att montera innegivaren till min 1145 men hittar den inte så jag behöver köpa en ny, någon som vet vad den heter, art nr?
-
Tror den heter RTS 40.
-
Ja det gör den, tackar tummenupp
-
Jag har en innegivare monterad till min 1245-10 sedan ca 6 månader och får nu en kurva ritad (3.5) Inomhustemp logg som visar ca 21 grader. Och det är ju bra!
Men, funderar på att ev. styra VP på innegivare. Har hittat meny 1.9.4 Rumsgivarinställningar. Är det någon som gör detta och fungerar det bra?
Jag gissar att då överrider detta den vanliga värmekurvan (1.9.1) eller hur fungerar det?
-
Du kan med rumsgivarfaktorn ange hur mycket framledningens börvärde ska ändras vid tex 1 grads undertemp men börvärdet utgår alltid efter inställd kurva. Anger man faktor 4 så höjs framledningens börvärde med 4 grader vid 1 grad undertemp inne.
-
Smurfen, tack för svaret.
Jag får prova lite senare i höst när det lite kallare ute och lättare att prova ut. Är rumsgivarefaktor = 4 lagom värde att starta att prova från?
Är det någon som använder rumsgivare och rumsgivarefaktor?
-
Jag kör med faktor 4 men börja med lägre 2-3 eller så.
-
Jag använder också faktor 4, mest därför att jag vill ha kraftigare respons vid temperaturfall inne pga stark vind.
Har provat med 6 men det var för mycket för mitt hus
-
Hur märker jag om jag har satt ett för högt eller för lågt värde på rumsgivarefaktorn?
-
Ett för lågt värde så kommer den inte kunna reglera ner tempen tillräckligt vid tex kraftig sol eller mycket gäster ett för högt värde kan göra att vp går kortare och antalet starter ökar.
-
Smurfen, tack så länge!
Jag tror jag väntar och börja använda innegivare och rumsgivarefaktorn tills jag fått ordning på antal starter och gångtid per start. Det låter som jag kan få fler starter och kortare gångtid per start om jag börjar använda innegivare och inte har rätt rumsgivarefaktor.
-
Om du ställer den lågt tex 2 bör den inte störa allt för mycket.