Ämnessammanfattning

Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 06 januari 2017, 20:55:09 »

Zyberdude

Haha sant, men inte så mycket varmvatten att värmen blir lidande  ^-^
Jag ändrade lite o kände efter med integralen och den hamnade på -80 tillslut.
Med HGW start kan ställas högre menar du "temperatur diff" ? Som det står i menyn på bilden jag bifogade innan.
Visst klarar den sig utan att gå in med elspets ännu, men hade inte skadat om den HGW kickade in senare/ slutade tidigare.
Just precis, öka temperatur diff på hgw så slår hgw igång senare då det är kallare. Då det är varmare ute och pumpen orkar mera kan man sänka diffen så den får starta hgw tidigare.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 januari 2017, 20:28:41 »

Så länge den klarar att värma huset är det ingen nackdel att ha hög temp på tappvattnet, men när det blir som för siralexs så är det smart att ställa ned maxtemp, då går mer energi till huset och lite mindre till tappvattnet, just när det är som kallast ute.
Siralexs har nog varit och kikat på gränsen till vad värmepumpen klarar utan eltillskott...

Att hålla kvar vid -150 gradminuter för att få få start och stopp och samtidigt sänka integralen motverkar varann, och sätter regeringen ur spel. (Om jag nu minns rätt hur Thermia styr)
Det är bättre att justera på gradminuterna än på integralen.

Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 06 januari 2017, 20:21:58 »

Zyberdude

Haha sant, men inte så mycket varmvatten att värmen blir lidande  ^-^
Jag ändrade lite o kände efter med integralen och den hamnade på -80 tillslut.
Med HGW start kan ställas högre menar du "temperatur diff" ? Som det står i menyn på bilden jag bifogade innan.
Visst klarar den sig utan att gå in med elspets ännu, men hade inte skadat om den HGW kickade in senare/ slutade tidigare.

Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 06 januari 2017, 05:47:54 »

Nå, nu ska ni inte klaga, ni ville ju ha mycket varmvatten då ni valde en g3.  :)

Som sagt, just vid kallare väder är det lite idiotiskt att pumpen startar hgw.

Siralexs din hgw hade vid bildtagningen slutat med hgw, skillnad mellan 8 grader fram/retur. Hur blev det med starten av värmepumpen, ligger du ännu på -60?

Pl400 jämför dina inställningar med siralexs om du har samma i hgw menyn. Hgw start kan ligga högre än 20 så borde den sluta/starta med hgw senare.
Skrivet av: #PL400
« skrivet: 06 januari 2017, 00:02:07 »

Ja, frågan är om det är ett problem eller inte. Är det någon inställning man bör ändra eller är allt frid och fröjd? :)
Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 05 januari 2017, 23:14:05 »

Hej

Hellugnt PL400, verkar ju som du har samma problem :D

Skrivet av: #PL400
« skrivet: 05 januari 2017, 23:06:35 »

Hej,
Hoppas det är okej att jag kapar tråden genom att slänga in en G3 HGV-fråga :)

Detta är första riktiga kylknäppen för min G3'a. Är bara inne på första dygnet med temp under -15C. Hittils klarar pumpen av att värma utan tillsats, men HGV verkar vara aktivt mest hela tiden. Det jag funderar på är om det är rimligt att fortsätta värma varmvattnet med hgv? 86C är ju riktigt varmt!

Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 05 januari 2017, 22:45:41 »

Hallå i stugan

Har nu haft igång pannan sen den 25/10, och först nu de senaste dagarna har det blivit riktig kyla, iallafall neremot -15.

Var nere en sväng tidigare idag och kollade på pannan, ochsåg att den inte riktigt klarade att räkna hem på integralen, utan fortsatte sakta neråt, den vara nere på -628 (bifogad bild).
Vid tillfället den körde när jag även tog bilderna så var även HGW aktiv, kan det vara den som gör att den inte riktigt orkar räkna hem integralen ? Tycker det känns konstigt att den vill köra på med mera varmvatten när det finns ett klart värmebehov vid denna kylan  :(

Sänkte MAX på HGW från 70c till 65c. Då började den sakta räkna hemåt, nu 6 timmar senare så har den kommit iallafall till -145.

Med vänlig hälsning, Alex


Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 03 november 2016, 22:10:18 »

Okej tackar för förklaring :)

Har iallafall provat ställt ner integralen, så skall låta den gå ett dygn o se vad jag hamnar på för antal starter. :)

Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 03 november 2016, 21:30:28 »

Beklagar att Android rättar mig fel...

Det räcker nog med att du höjer integralen så ser du hur mycket över framledningstempen är du kommer. Med -150 i start kan du även börja känna av temperatursvängningar. Om man är känslig.

Enkelt sagt med framledningstempen är att ju varmare returtemp desto högre kommer framledningstempen att bli. Ex om returen är 30 vill pumpen hålla framledningstempen 8 grader högre dvs 38 grader. Med hgw på håller den 36.
Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 03 november 2016, 21:07:21 »

Ja okej, kanske klarnade lite... lite.

Ja jag löste något om att man kunde ställa ned HGW tempen , då det blir riktigt kallt ute.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 03 november 2016, 20:51:42 »

Nja, det är invecklat med hgw. Först och främst måste hgw temperaturen upp. Sedan aktiveras hgw beroende på temperaturskillnaden mellan hgw temp och varmvatten tempen. Om hgw är i ditt fall 29 grader högre än vv tempen öppnar stunten mot vv tanken och framledningstempen faller med två grader. Som du kanske sett så hade du ingen vv körning senaste dygn utan allt vv har gjorts med hgw (framledningstempen borde stiga över 60 då den gör vv). Nackdelen med hgw på är när det blir kallt ute så att pumpen inte räknar hem integritet utan i värsta fall startar den elstavarna.

Men hgw är ett helt kapitel i sig. Knappt så termia själv vet hur det fungerar.
Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 03 november 2016, 20:17:40 »

okej, om jag nu ställer ned integralen , är det några andra inställningar man behöver "följa" efter med?

HGW går in när tempen är rätt, du menar då när framledningstempen ligger på bör/ över bör?

Bifogade bild inifrån hur HGW menyn är inställd.

Ursäkta alla dumma frågor, men man är nybörjare tills man lär sig tillräckligt om nya saker  a:gl


Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 03 november 2016, 19:55:45 »

Den kommer att starta mera, men gå mindre vid varje start.

Hgw går in då temperaturen är rätt.

Jo, jag förstod att du menade mellan framledning är och bör, men då hgw är "på" så sjunker framledningen med 2 grader. Du har då en skillnad på 6 grader istället för fabriksinställt 8.
Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 03 november 2016, 19:48:33 »

Okej då ligger den på ca 20starter om jag inte räknade helt galet :)
Men om jag då ställer om integralen så kommer det väl sluta i ett fåtal fler starter fast mindre gångtid?

Ja kortet jag tog där så kommer jag inte ihåg om det var HGW, men var ju precis i slutet av körningen och vill minnas att hgw går in då.
De 8gr jag pratade på var skillnaden mellan framledning och framledning bör.

Inte reflekterat så mycket på fram/returledning.
Hur mycket skillnad brukar det vara överlag på dessa två? :)

Mvh

Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 03 november 2016, 19:36:23 »

Jo, om du räknar topparna så vet du hur många starter den gjort. Minns inte om det skulle vara 14M för att det skulle visa ett dygn.

Om du har integralen på -60 så kommer framledningen att vara mindre och därmed kör den mindre över bör. Då pumpen nu tvingas gå längre tid (integral -150) så kommer den att köra högre framledning.

Såg att på kortet hade du 6 graders differens mellan framledning och retur. Jag gissar då att det stod HGW i displayen? Brukar du annars ha 8 graders differens mellan fram och retur?
Skrivet av: Siralexs
« skrivet: 03 november 2016, 19:16:40 »

Hej!

Har fått mig en bergvärmepump installerad för ca 1,5 vecka sedan.
Tycker änsålänge att jag är nöjd :)

Men har ändå en eller två funderingar, läst väldigt mycket runt i de olika trådarna om antal start / stopp, hur ser man detta? Gick in o ändrade loggningen till 16M, räcker det då att räkna "topparna" i grafen?

Samt även har jag läst att framledningen gärna kan ligga 6-7gr över bör i slutet på cykeln, men redan vid integral -70 så ligger den på 8gr över bör, även fast den inte fortsätter så mycket merän kanske till 9gr över bör.
Kan man få den att gå lite mindre över börtemp genom att ändra integral?
(Inställd på -150).

Bifogar ett par bilder jag tog under gårdagen :)

Mvh

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!