Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: 17sundberg skrivet 03 mars 2013, 08:29:49

Titel: Flera justeringar.
Skrivet av: 17sundberg skrivet 03 mars 2013, 08:29:49
Hej alla som jag diskuterat med tidigare.
Nu har jag gjort en del justeringar under februari så nu får pumpen
vara ifred under mars månad.
Började med att sänka värmekurvan till 4,2 och höja finjust. till 2.
Förbättring! Sedan ändrat ramptid till för elpatr.till 4min.Och elpatr.
ur till 5min.Kopplat bort elpatr.till 1/3del.Samt justerat utegivaren som
vid +-0 visade +4 på displayen. Komletterade med ett motstånd på 1,5Kohm.
Så nu visar den rätt temp till reglercentralen.Hittintills bara positiva erfarenheter.
Titel: SV: Flera justeringar.
Skrivet av: Mr Henke skrivet 03 mars 2013, 09:17:45
Ha koll på utegivaren sen när det blir varmare ute. Då kan den visa annorlunda igen. Min erfarenhet av ivt utegivare är att den visar rätt från 30 plus och ner till 20 minus. Så hade jag varit dig hade jag köpt en ny. Ingen dyr sak. Har du begränsat elpatronen? Är det inte en luft/vatten du har? Då kan det bli rejält kyligt om pumpen stannar pga låg ute temp.
Titel: SV: Flera justeringar.
Skrivet av: Remo skrivet 03 mars 2013, 10:44:26
Håller med  Mr Henke, när temperaturen stiger och blir varmare så minskar resistansen
på givar-NTC:n men den fasta motstånden är fortfarande lika stor.
Jo varmare desto större påverkan har den fasta motstånden procentuellt.
Antingen skulle man kompensera med en annan NTC eller bäst att ersätta den gamla helt.
Titel: SV: Flera justeringar.
Skrivet av: 17sundberg skrivet 03 mars 2013, 11:49:59
Nej,det är en bergvärmepump.
Problem med dom där ntc-givarna.När det var
+4 ute visade den +8.Men nu visar den rätt även
vid -5 -6 grader.Om man byter ntc-motståndet så
ska man nog söka ett hos Elfa radio.Dom har med
mycket finare toleransvärden.Rumsgivaren visar
bara någon grad fel så den får vara.
Titel: SV: Flera justeringar.
Skrivet av: Remo skrivet 03 mars 2013, 12:52:51
Elfa  60-260-25  https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=60-260-25&cat=0 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=60-260-25&cat=0)
Titel: SV: Flera justeringar.
Skrivet av: 17sundberg skrivet 04 mars 2013, 22:00:00
Bestälde 2 ntc-motstånd från Elfa idag.Ska sedan testa
och mäta dom vid olika temperaturer och jämföra med
ivt:s tabell.Återkommer med resultat.
Titel: SV: Flera justeringar.
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 mars 2013, 14:04:52
Dom Remo länkade till borde stämma väldigt bra med IVT's tabell.
Titel: SV: Flera justeringar.
Skrivet av: 17sundberg skrivet 07 mars 2013, 15:00:36
Köpte två stycken av dom ntc-motstånden.Glatt överaskad!
Stämde mycket bra vid olika temperaturer med tabellen.
Visade nästan exakt värde sånär som på någon tiondel.
Men mycket känsliga.Hade en liggande ute som reagerade
så fort bet blåste till lite.Då for tiondelarna.Innomhus räckte
det med att vifta med handen över.Men inbyggda i asken
ska det funka bra. Kan altså rekommendera detta ntc-motstånd!
Pris 68Kr för två inkl.moms o porto.