Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: thomaslakers skrivet 18 april 2008, 14:19:24

Titel: Hur kopplar jag ur elpatronen på Eco Heat 8,5?
Skrivet av: thomaslakers skrivet 18 april 2008, 14:19:24
Hej!

Jag undrar om någon har tid att lära mig hur jag kan koppla bort min elpatron på min Eco Heat 8,5, jag letar i displayen på inställningar men vet inte vilken jag vågar stänga av.

Anledningen är att jag kör min VP till poolvattnet för uppvärmning men vill  eller rättare sagt har inte råd att låta elpatronen gå in varje dag.

Vore mycket tacksam för svar från er som kan detta.

Mvh Thomas
Titel: SV: Hur kopplar jag ur elpatronen på Eco Heat 8,5?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 april 2008, 14:32:56
Under Avancerat/Inställningar så ställer du ner Elpanna Max till 0 kW.
Titel: SV: Hur kopplar jag ur elpatronen på Eco Heat 8,5?
Skrivet av: thomaslakers skrivet 18 april 2008, 16:57:38
Hej Carl N!

Tack så hemskt mycket för att du svarade, jag har nu ändrat El panna från 6kw till 0 kw, undrar bara om det
påverkar någonting annat att denna patron inte är inkopplad, skall tilläga att jag har en varmvattenberedare
CTC Safir men denna är elektrisk så det borde inte ha med denna el patron att göra?

Mvh Thomas
Titel: SV: Hur kopplar jag ur elpatronen på Eco Heat 8,5?
Skrivet av: erp skrivet 18 april 2008, 17:49:51
Hej

Övre elpatron går in om övre pannans temperatur blir lägre än 7º över framledningens börvärde eller om övre pannans temperatur blir lägre än det inställda värdet på patronen, allt förutsatt att den inte är satt till noll kW.

Nedre elpatron kopplas automatiskt bort när värmepump väljs in i menyn, den kopplas in om pumpen kopplas bort.

Detta gäller om EcoAir är kopplad till pannan, det borde vara samma sak med EcoHeat.

//Ronnie
Titel: SV: Hur kopplar jag ur elpatronen på Eco Heat 8,5?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 april 2008, 21:16:16
CTC Safir men denna är elektrisk så det borde inte ha med denna el patron att göra?

Nej, den har inget med din VP:s elpatron att göra.