Hej
Nu har jag fått min nya pump installerad. Nibe 1255. Körs förmodligen i något sorts standardläge men jag får väl successivt lära mig hur och vad som kan/bör ändras i inställningar. Snabbt kan jag konstatera att inomhusgivare verkar vara kanon. Huset håller exakt 22 grader på nedervåningen och något lägre på övre, sovrumsvåningen. Dock är jag lite fundersam över var framledningstempen tar vägen när det blir ordentligt kallt. Just nu är det runt - 8 och då ger den på 42,3 grader. Blir det att hoppa rep när det blir -20 tro?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 17:32:27 »
Runt 55 grader skulle jag gissa.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #2 skrivet: 28 november 2014, 17:57:48 »
Okej tack. Blir kanske på sikt lite husoptimering i Bopakosters anda. Bättra på takisolering och lite nya fönster successivt kanske kan sänka framledningsbehovet. Väggar/stomme blir värre att modifiera. /LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 18:22:08 »
När du ska tapetsera om är det ju inte så stort jobb (varken i tid eller pengar) att regla på inne med 45 eller 70 mm och sätta upp nya skivor.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014, 18:38:23 »
Fast jag vet inte om jag vill regla innanför mina 30 cm(37 cm med in och utv puts)tjocka lbtg väggar. BÃ¥de krÃ¥ngligt och känsligt med tanke pÃ¥ fasadputsens fortlevnad och djupet pÃ¥ fönsternischerna som dÃ¥ kommer att tangera Glimmingehus väggtjocklek😀. Däremot dugliga fönster istf befintliga fönster av kopplad tvÃ¥glastyp inmonterade hösten 1951.
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #5 skrivet: 28 november 2014, 19:05:17 »
Tror inte det blir några problem. Jag har ett 55/45 system som pumpen utan tillsats klarar av att dra upp framledningstemperaturen till ca 42 grader när det är -3 till -4 ute. Har ett minne av att det behövs 53 grader fram när det är -18 ute. Radiatorernas förmåga att avge värme ökar kraftigt med ökande temperatur så ta det lugnt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

perkad

  • Gäst
perkad
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #6 skrivet: 28 november 2014, 20:16:15 »
Radiatorernas förmåga att avge värme ökar kraftigt med ökande temperatur så ta det lugnt.
Hur ser formeln ut? Om man har 37C vid 0C ute, vad blir det vid -10C och -20C?
Det är inte linjärt alltså, dvs t.ex 0C ute och 40C blir vid -20C då inte 60C?
Om man klarar 0C med 5kw , vad behöver man för -20C?
Hur skall man tänka?

Tacksam för svar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014, 20:37:11 »
Hur ser formeln ut? Om man har 37C vid 0C ute, vad blir det vid -10C och -20C?
Det är inte linjärt alltså, dvs t.ex 0C ute och 40C blir vid -20C då inte 60C?
Om man klarar 0C med 5kw , vad behöver man för -20C?
Hur skall man tänka?

Tacksam för svar

Uteffekten är ganska linjär mot skillnad utetemp-rumstemp så svaret är 10 kW vid -20 °C.
Men behovet av framledningstemp är inte lika linjärt, och det beror på att ju större tempskillnad mellan radiator och rumstemp ju snabbare rör sig luften vid radiatorn och då ökar radiatorns värmeavgivning lite mer än det linjära sambandet.
Men nån formel för detta blir svårt att presentera...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

pergas

  • Gäst
pergas
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #8 skrivet: 28 november 2014, 21:25:52 »
Jättetack!! tummenupp.

Utloggad Zenon

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 239
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #9 skrivet: 17 december 2014, 11:09:18 »
haha, 42grader framledning vid -8, skulle varit sjukt glad:P det har jag vid +6 :P
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Ny pump-framledningstemp
« Svar #10 skrivet: 17 december 2014, 11:29:42 »
Okej tack. Blir kanske på sikt lite husoptimering i Bopakosters anda. Bättra på takisolering och lite nya fönster successivt kanske kan sänka framledningsbehovet. Väggar/stomme blir värre att modifiera. /LOB
Bättre isolering ger iofs lägre framledning och lite högre COP, men framförallt så minskar uppvärmningsbehovet. Din framledningstemp på 42 °C vid -8 betyder att du har rätt bra isolerat. Så jag tycker du kan begränsa dig till takisolering om den är klen. Fönsterbyte är svindyrt i förhållande till nyttan...beror på vad du har för fönsterkonstruktion och ytan i förhållande till resten av klimatskalet.
F.ö. håller jag med Zenon.
Bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!