VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: marr1977 skrivet 20 december 2010, 15:47:55

Titel: Färre antal start/stopp men mer eltillsats
Skrivet av: marr1977 skrivet 20 december 2010, 15:47:55
Hej,
i min ambition att dra ner på antalet kompressorstarter har jag ökat den tillåtna är/bör-diffen (kopplingsdifferens, gradminuter) på min IVT HE. Dock har jag märkt att när det blir ganska kallt, ner mot -8, så är bör-värdet relativt högt och då orkar inte pumpen med att höja är-värdet tillräckligt långt över bör-värdet inom tillräckligt kort tid. Följden blir att eltillskottet slår till. Jag har därför höjt tillskottsfördröjningen till över 2 timmar.

Någon annan som har haft detta problem eller som har tänkt på det? Vid lägre temperaturer får jag inte detta problem eftersom då orkar pumpen med.

Vet inte vad lösningen skulle vara, bäst vore kanske att skaffa en volymtank.
Titel: SV: Färre antal start/stopp men mer eltillsats
Skrivet av: Roland skrivet 20 december 2010, 16:12:36
Det är börvärdet som avgör om tillsatsen går in. Är det så att pumpen orkar över börvärdet men inte upp till stoppvärdet kommer pumpen att mala på men tillskottet skall aldrig gå in. Eftersom börvärdet inte påverkas av kopplingsdifferensen bör differensen inte spela någon roll för att tillsatsen skall gå in eller ej. Är det så att pumpen inte orkar upp till börvärdet då skall tillsatsen gå in så småningom. Har det varit ett större varmvattenuttag så att pumpen har gjort varmvatten en längre tid kan det hända att pumpen skulle orka upp till börvärdet men inte hinner göra det på fabriksinställda 1 timme. I det fallet hjälper det att öka tiden för tillsats.

Volymtank kommer inte att hjälpa.
Titel: SV: Färre antal start/stopp men mer eltillsats
Skrivet av: marr1977 skrivet 20 december 2010, 20:55:17
Det låter ju kanon, tack för infon!