Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Woj skrivet 22 november 2012, 23:13:54

Titel: Ecoair 111 från 2006 - E03 Motorskydd utlöst
Skrivet av: Woj skrivet 22 november 2012, 23:13:54
Jag har en Ecoair 111 som jag själv installerat år hösten 2006.

Den har gått bra men nu stannar den med E03 - Motorskydd utlöst.

Jag hittar inga kontaktproblem eller ojämn spänning.

Den hinner gå flera minuter och sedan stannar den.

Kan man ställa upp motorskyddets känslighet på denna modell?
Kan jag få tag på och byta kretskortet för mjukstart och motorskydd?
Titel: SV: Ecoair 111 från 2006 - E03 Motorskydd utlöst
Skrivet av: Lmf skrivet 22 november 2012, 23:17:50
Det sitter inget filter på ledningen ut till värmepumpen?

Om det gör det kan detta filter vara igensatt så du får dålig cirkulation
kontrollera även att cirkulationspumpen över huvud taget går.
Titel: SV: Ecoair 111 från 2006 - E03 Motorskydd utlöst
Skrivet av: Woj skrivet 22 november 2012, 23:31:08
Lmf,
Jo jag har filter på ledningen.
Det första jag misstänkte var "skit" eftersom jag haft det problemet för 2-3 år sedan, då bara rann det ut skit när jag lossade slangarna på VP.
Då stannade VP med E01 Pressostat högtryck.

Denna gången var det skit i filtret men ganska lite ute i VP.

MEN
Kan den stoppa med  E03- Motorskydd  för att det är dålig cikulation??
Titel: SV: Ecoair 111 från 2006 - E03 Motorskydd utlöst
Skrivet av: VP-Sven skrivet 24 november 2012, 15:05:52
MEN
Kan den stoppa med  E03- Motorskydd  för att det är dålig cikulation??

Nej det kan det inte.
För dålig 'pannvatten' cirkulation blir för hett i värmepumpen, hög hetgas.

Motorskyddet löser ut när kompressorn drar för mycket ström och kompressorn
pumpar inte 'pannvatten'.
Har du tur så kanske det är glappkontakt till kompressorn.
Har du otur så går kompressorn trögt eller en lindning är dålig i kompressorn.

Startar kompressorn som vanligt?
Eller brummar den bara och knappt snurrar runt, funderar på om en säkring har gått till någon av faserna...
Titel: SV: Ecoair 111 från 2006 - E03 Motorskydd utlöst
Skrivet av: Woj skrivet 25 november 2012, 09:52:36
Tack VP-Sven

När jag återställer larmet så startar den och låter som vanligt, bubblorna i siktglaset försvinner som det brukar, alla temperaturer är normala..... tills den kommit upp lite i temp... då stannar den med -03 larm.