Författare Ämne: 55 grader vid varje start  (läst 5849 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ErkanCTC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
55 grader vid varje start
« skrivet: 05 augusti 2009, 22:03:43 »
Jag har läst här på forumet att Ecoairen kör 55 grader vid varje start under sommaren. Innan sommaren var jag i kontakt med CTC i denna fråga och enligt CTC gäller ej detta utan pumpen kör till 55 grader bara vid var fjärde start även under sommaren (något som jag även kunnat följa under sommaren). Vad är det som gäller egentligen? Är det någon som vet. Argumentet CTC hade var att det sliter på pumpen att köra 55 grader varje start (ofta kort körning). De menade att det går jämt ut med elpatronen.

Så här ser mina inställningar ut:
Panna 50 grader (max 6kW)
Panna nedre 55 grader
Inst husparameter:
Min framledning 32 grader (för källaren under sommaren)
Huskurva:
Lutning 55 grader
Justering 0


Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, Lerum. Boyta 135 m2 (20-21 grader), + biyta på 85 m2 (källare 21 grader) + uterum vår/höst+ 24 m2, totalt 244 m2.

Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).

Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.

Utfall 2021
Ecoair   6 476 kWh
Ecoel    2 498 kWh
hh-el    6 420 kWh
Totalt 15 394 kWh

Bytt givare samt styrkort två gånger pga fel på lågtryckpressostat (garantijobb). Dessutom själv bytt båda lagren i fläktmotorn 2021.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2009, 22:24:28 »
Jag har läst här på forumet att Ecoairen kör 55 grader vid varje start under sommaren. Innan sommaren var jag i kontakt med CTC i denna fråga och enligt CTC gäller ej detta utan pumpen kör till 55 grader bara vid var fjärde start även under sommaren (något som jag även kunnat följa under sommaren). Vad är det som gäller egentligen? Är det någon som vet. Argumentet CTC hade var att det sliter på pumpen att köra 55 grader varje start (ofta kort körning). De menade att det går jämt ut med elpatronen.

Så här ser mina inställningar ut:
Panna 50 grader (max 6kW)
Panna nedre 55 grader
Inst husparameter:
Min framledning 32 grader (för källaren under sommaren)
Huskurva:
Lutning 55 grader
Justering 0


Erkan

är det något nytt ctc hittat på att det inte går att ställa om till sommardrift??

har du inte möjlighet att i kodade menyn ställa in en temperatur på när pumpen ska gå över i sommar drift?
kör din pump bara till 55g varfjärde start även på sommaren?`

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2009, 22:36:54 »
kan ju klart vara så eftersom du kör värme i källaren så kanske du har många start stop. och därsför så rekomenderar dom att inte du ska köra sommar drift på grund av många starter med högtemperatur, mer slitage.!?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad XJR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2009, 23:24:10 »
Hej!
Vad jag förstår så kör du källarvärme med en framledningstemp på 32 grader och då går aldrig "husvärme från" in oavsett vilken temp du ställt in i den kodade menyn för "sommardrift" eftersom shunten ej kan stänga och cirkpumpen till radiatorsystemet slås från vilket den gör vid "sommardrift, husvärme från"
Med dina inställningar så går ditt system precis som vanligt och kör då bara till 55 grader var fjärde gång.

Du kan ju prova att skippa källarvärme ett dygn och då se om systemet går över till "husvärme från" och då kör varje körning till 55 grader.
Jag är själv ganska ny med mitt system men läst och "knappat" en hel del och tror att det kan vara så här, hoppas att någon erfaren på systemet kan bekräfta eller dementera min teori.
« Senast ändrad: 05 augusti 2009, 23:31:05 av XJR »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2009, 23:51:10 »
Hej!
Vad jag förstår så kör du källarvärme med en framledningstemp på 32 grader och då går aldrig "husvärme från" in oavsett vilken temp du ställt in i den kodade menyn för "sommardrift" eftersom shunten ej kan stänga och cirkpumpen till radiatorsystemet slås från vilket den gör vid "sommardrift, husvärme från"
Med dina inställningar så går ditt system precis som vanligt och kör då bara till 55 grader var fjärde gång.

Du kan ju prova att skippa källarvärme ett dygn och då se om systemet går över till "husvärme från" och då kör varje körning till 55 grader.
Jag är själv ganska ny med mitt system men läst och "knappat" en hel del och tror att det kan vara så här, hoppas att någon erfaren på systemet kan bekräfta eller dementera min teori.

Husvärme från, har inget med sommardrift att göra. Husvärme från styr pannan och kopplar bort cirkulationspumpen samt stämger shunten, om inte källarvärme är aktiverad, då shuntas detta behov ut.

Sommardrift styr bara värmepumpen, som vid sommardrift går över till att bara köra varmvatten, och går då till 55º varje start. Detta borde väl CTC om någon känna till.

Sommardrift och husvärme från, kan sättas till helt olika temperaturer.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad ErkanCTC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2009, 06:15:03 »
kör din pump bara till 55g varfjärde start även på sommaren?`

/Pontus

Tack för svar och funderingar, Som svar ovan - Ja, jag har nu skickat en mailfråga till CTC - vi får se vad de svarar/Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, Lerum. Boyta 135 m2 (20-21 grader), + biyta på 85 m2 (källare 21 grader) + uterum vår/höst+ 24 m2, totalt 244 m2.

Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).

Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.

Utfall 2021
Ecoair   6 476 kWh
Ecoel    2 498 kWh
hh-el    6 420 kWh
Totalt 15 394 kWh

Bytt givare samt styrkort två gånger pga fel på lågtryckpressostat (garantijobb). Dessutom själv bytt båda lagren i fläktmotorn 2021.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2009, 07:36:44 »
"Husvärme från" ställs in under husparametrar på samma ställe som huskurvan ställs in. Det påverkar bara hur pannan jobbar, dvs cirk.pump och shunt.

"Sommardrift" ställs in under de kodade fabriksinställningarna. Sommardrift bestämmer vid vilken temperatur pumpen ska börja köra till 55º varje start, inget annat.
Det är temperaturen, som är inställd under "sommardrift" som bestämmer när pumpen kör till 55º varje start. Den kör inte till 55º bara för att det är sommar.

//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 08:51:29 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2009, 09:19:00 »
Pumpen startar väl lika ofta och går lika kort tid, om den kör mellan 35-40 grader, som om den kör mellan 50-55 grader. Sedan kan det väl inte slita mer, om den går 1,5 timme under sommardygnen än när den går i stort sett dygnet runt och håller runt 50º i pannan flera månader under vintern.

Sedan kan man ju undra, varför funktionen "sommardrift" finns, om den inte bör användas, den är ju fabriksinställd till 16º.

//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 09:21:59 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2009, 09:55:14 »
Pumpen startar väl lika ofta och går lika kort tid, om den kör mellan 35-40 grader, som om den kör mellan 50-55 grader. Sedan kan det väl inte slita mer, om den går 1,5 timme under sommardygnen än när den går i stort sett dygnet runt och håller runt 50º i pannan flera månader under vintern.

Sedan kan man ju undra, varför funktionen "sommardrift" finns, om den inte bör användas, den är ju fabriksinställd till 16º.

//Ronnie

nej de där tror jag inte på om du shuntar ut 32g så öppanar shunten mer och tempen sjunker fortare om du kör mellan 35-40g än om du kör mellan 50-55g . då blir det fler starter om man kör mellan 35-40g.

sen sliter det ju inte mer om du kör 1,5h till 55g på sommaren än om den går till 50 grader dygnet runt på vintern..

men den sliter mer om den måste köra upp till 55g   i jämförelse med att den kör till 40g  .   =högre temperaturer , högre tryck, mer slitage.

/Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2009, 10:19:52 »
Jo visst, men den är ju avsedd att gå till 55º varje start under sommaren, den är fabriksinställd på det.
Allternativet är ju elpatron eller inget varmvatten. Jag shuntar inte ut något vatten, så för min del hade det bara varit en lägre temp i pannan om jag valt bort sommardrift.

Det här märkliga snacket om slitage förstår jag inte riktigt, frågan är om man ska använda pumpen eller inte.
Tål den inte att användas, kan man ju ha den avstängd, då slits den inte så mycket. Man måste ju köra pumpen efter husets förutsättningar, annars får man ju skaffa något annat uppvärmningsalternativ.

//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 13:12:11 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad XJR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2009, 10:42:08 »
Citera
Husvärme från, har inget med sommardrift att göra. Husvärme från styr pannan och kopplar bort cirkulationspumpen samt stämger shunten, om inte källarvärme är aktiverad, då shuntas detta behov ut.

Sommardrift styr bara värmepumpen, som vid sommardrift går över till att bara köra varmvatten, och går då till 55º varje start. Detta borde väl CTC om någon känna till.

Sommardrift och husvärme från, kan sättas till helt olika temperaturer.

//Ronnie

”I stand corrected!” ….angående mitt förra inlägg, men jag provade själv att köra källarvärme i ett par dygn här hemma (min framledning 35 grader) och efter ett tag så justerades börvärdet för nedre pannan till 40 grader och pumpen gjorde 55 graderskörning var fjärde gång trots att värdet för sommardrift på pumpen var satt till 16 grader och en utetemp på över 20 grader.
Ändrade sedan tillbaka till (min framledning från) och efter ett tag gick "husvärme från" in och börvärdet för undre panna justerades tillbaka och pumpen gjorde 55 graderskörningar varje gång.

Kan det vara så att sommardrift styr andra parametrar på pumpen som t.ex. att fläkten går ner i hastighet och kompressorn inte jobbar för fullt.
Har läst manualerna noga för både ecoel och ecoair men hittar ingenting om vad sommardrift på pumpen innebär.

Mvh.
Nyfiken värmepumpsägare.
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 10:45:15 av XJR »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2009, 11:14:54 »
Fläkten går ner på halv fart, när utetempen blir mer än +10º, det har inget med sommardrift att göra.
Det enda sommardrift styr, är att pumpen övergår till att köra till 55º varje start. Det står inget i manualerna om detta.

Däremot är det möjligt att vissa inställningar, exempelvis en min framledningstemperatur, kan stoppa sommardriftkörningarna.
Det tvingar förmodligen fram ett börvärde på nedre pannan, som inte är 55º, trots att sommardrift skulle gälla.

Det är svårt att säga eftersom manualerna inte innehåller någon information om sommardrift.
Vitsen med sommardrift är i varje fall, att man ska ha tillräckligt med varmvatten.

Alla inställningar under de kodade fabriksinställningarna gäller värmepumpen, de finns inte när EcoEl används som ren elpanna.

Min pump kör till 55º varje start, och har gjort så under i stort sett 3 månader nu, med lite uppehåll då och då när nattemperaturerna ändrar på det.

//Ronnie
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 11:47:48 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2009, 14:11:06 »
det är ctc som påstår att det är bättre att köra en del med el patron i stället för att ha kompressorn gå mot höga temperaturer helatiden.

på sommaren tycker jag att man kan låta pumpen fullkondensera och köra mellan 50-55g, för att de normalt inte rör sig om så långa gångtider /dygn.
och då i domflesta fall behöver man inte använda el patronen. utan VV räcker då.. räcker det inte får man använda el patronen men då med en så låg temperatur inställd som möjligt.

ev, en el beredare i serie efter pumpen.

jag har värme på slagen på toa.  och den kör sommardrift.50-55g.  (eco heat) men bör vara lika på ecoel.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2009, 15:25:54 »
det är ctc som påstår att det är bättre att köra en del med el patron i stället för att ha kompressorn gå mot höga temperaturer helatiden.

på sommaren tycker jag att man kan låta pumpen fullkondensera och köra mellan 50-55g, för att de normalt inte rör sig om så långa gångtider /dygn.
och då i domflesta fall behöver man inte använda el patronen. utan VV räcker då.. räcker det inte får man använda el patronen men då med en så låg temperatur inställd som möjligt.

ev, en el beredare i serie efter pumpen.

jag har värme på slagen på toa.  och den kör sommardrift.50-55g.  (eco heat) men bör vara lika på ecoel.

Jag vet, det är CTC och deras påstående jag pratar om, om det nu är riktigt återgivet vad de sagt. De kanske tycker det är bra att man kör på elpatronen, det gör ju att de slipper bekymmer, om kompressorn pajar pga att den går för mycket. CTC vet säkert hur allt funkar, men de generaliserar nog en hel del, när de talar om för folk hur det ska vara, för att spara en del bekymmer om kunden skulle ändra för mycket i menyerna.
Det skiljer för övrigt ganska många grader på hetgasen, när min pump kör till 55º, om det är sommar eller om det är vinter, det verkar lättare på sommaren.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: 55 grader vid varje start
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2009, 15:32:54 »
det är ctc som påstår att det är bättre att köra en del med el patron i stället för att ha kompressorn gå mot höga temperaturer helatiden.

på sommaren tycker jag att man kan låta pumpen fullkondensera och köra mellan 50-55g, för att de normalt inte rör sig om så långa gångtider /dygn.
och då i domflesta fall behöver man inte använda el patronen. utan VV räcker då.. räcker det inte får man använda el patronen men då med en så låg temperatur inställd som möjligt.

ev, en el beredare i serie efter pumpen.

jag har värme på slagen på toa.  och den kör sommardrift.50-55g.  (eco heat) men bör vara lika på ecoel.

Jag vet, det är CTC och deras påstående jag pratar om, om det nu är riktigt återgivet vad de sagt. De kanske tycker det är bra att man kör på elpatronen, det gör ju att de slipper bekymmer, om kompressorn pajar pga att den går för mycket. CTC vet säkert hur allt funkar, men de generaliserar nog en hel del, när de talar om för folk hur det ska vara, för att spara en del bekymmer om kunden skulle ändra för mycket i menyerna.
Det skiljer för övrigt ganska många grader på hetgasen, när min pump kör till 55º, om det är sommar eller om det är vinter, det verkar lättare på sommaren.

//Ronnie

jag håller med dej där..

och ja de skiljer många grader på hetgasen under sommar kontra vinter , jag har ca 86g hetgas nu vid 52g och 86g hetgas vid 45g på vintern.

/pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!