Mitt första element blir kokhett när pumpen gör varmvatten, jag har inte märkt av det förut, är det någon som har något tips om vad detta kan vara? Eller ska det vara på det här viset?Jag har en Bosch EHP LW 6 kw.Kan det vara växelventilen? Den böt jag innan jag kopplade in pannan för 2 år sedan eftersom det var den italienska sämre modellen, Fick en ny av Bosch fastän den som satt i aldrig var använd.Det är bara när värmebärarpumpen går som elementet blir varmt.
Är det inte så att elementet blir varmt efter att vp gjort vv i så fall kan det vara den skvätt värmt vatten som smiter ut till radkretsen efter vv tillverkning och det är i så fall normalt.
Citat från: smurfen72 skrivet 29 juni 2011, 20:23:41Är det inte så att elementet blir varmt efter att vp gjort vv i så fall kan det vara den skvätt värmt vatten som smiter ut till radkretsen efter vv tillverkning och det är i så fall normalt. Precis när jag stog och kollade lite i loggen på vp då hoppade den igång klockan 21,21 strax efteråt så hoppade värmebärarpumpen igång och då tog det 2 minuter så var elementet varmt igen. så det är inte efter vp gjort varmvatten utan under tiden den gör varmvatten.
Om elementet blir varmt samtidigt som den värmer VV så låter det som läckage i växelventilen. Att första elementet blir varmt direkt efter VV-körningen är helt normalt.Vad är det för varmvattenberedare? CC160?
På Esbes ventiler kan man byta ventilinsatsen utan att demontera ventilen. Jag vet inte om det blir billigare, men kanske lättare iallafall... Har du känt på rören och konstaterat att ventilen läcker?
Var inte det det första du provade
Norsk reset löser det mesta, inom alla brancher.